表所列为西门子420系列变频器的故障信息代码表示的含义及排查方法。
表 西门子420系列变频器的故障信息代码表示的含义及排查方法
[table]
|
故障代码及含义 |
故障范围 |
排查方法 |
F001
过电流 |
◇电动机的功率与变频器的功率
不对应
◇电动机的导线短路
◇接地故障 |
1.电动机的功率必须与变频器的功率相对应,即P0307和
P0206的参数
2.电缆的长度不得超过允许的最大值
3.电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相
对应
5.输入变频器的定子电阻值必须正确无误,即P0350的参数
6.电动机的冷却风道必须畅通,电动机不得过载
7.可通过增加斜坡时问
8.减少“提升”的数值 |
F002
过电压 |
◇直流回路的电压( r0026)超过
了跳闸电平( P2172)
◇由于供电电源电压过高,或者电
动机处于再生制动方式下引起过
电压
◇斜坡下降过快,或者电动机由人
惯量负载带动旋转,而处于再牛制
动状态下 |
1.电源电压必须在变频器铭牌规定的范围以内,即P0210的
参数
2.直流回路电压控制器。必须有效,而且正确地进行了参数化,
即P1240的参数
3.斜坡下降时间必须与负载的惯量相匹配,即P1121的参数 |
F003
欠电压 |
◇供电电源故障
◇冲击负载超过了规定的限定值 |
1.电源电压必须在变频器铭牌规定的范围以内,即P0210的
参数
2.检查电源是否短时掉电或有瞬间的电压降低 |
F004
变频器过温 |
◇冷却风机故障
◇环境温度过高 |
1.变频器运行时冷却风机必须正常运转
2.调制脉冲的额定频率必须设定为默认值
3.冷却风道的入口和山口不得堵塞
4.环境温度可能高于变频器的允许值 |
F005
变频器I²t过温 |
◇变频器过载
◇工作/停止间隙周期时间不符合
要求
◇电动机功率(P0307)超过变频
器的负载能力(P0206) |
1.负载的工作/停止间隙周期时问不得超过指定的允许值
2.电动机的功率必须与变频器的功率相匹配,即P0307和
P0206的参数 |
F0011
电动机I²t过温 |
◇电动机过载
◇电动机数据错误
◇长期在低速状态下运行 |
1.检查电动机的数据
2.检查电动机的负载情况
3.“提升”设置值过高,即P1310、P1311、P1312的参数
4.电动机的热传导时间常数必须正确
5.检查电动机的I²t过温报警值 |
F0041
电动机定子电阻自动检
测故障 |
◇电动机定子电阻自动检测故障 |
1.检查电动机与变频器的连接情况
2.检查输入变频器的电动机数据 |
F0051
参数EEPROM故障 |
◇存储不挥发的参数时,出现读/
写错误 |
1.进行出厂复位并重新参数化
2.更换变频器 |
F0052
功率组件故障 |
◇读取功率组件的参数时出错,或
数据非法 |
更换变频器 |
F0060
Asic超时 |
◇内部通信故障 |
1.确认存在的故障
2.如果故障重复出现,更换变频器 |
F0070
CB设定值故障 |
◇在通信报文结束时,不能从CB
(通信板)接收设定值 |
1.检查CB板的连接线
2.检查通信主站 |
F0071
报文结束时USS (RS232-
链路)无数据 |
◇在通信报文结束时,不能从USS
(BOP链路)得到响应 |
1.检查通信板( CB)的接线
2.检查USS主站 |
F0072
报文结束时USS (RS485
链路)无数据 |
◇在通讯报文结束时,不能从USS
(BOP链路)得到响应 |
1.检查通信板(CB)的接线
2.检查USS主站 |
F0080
ADC输入信号丢失 |
◇断线
◇信号超出限定值 |
检查模拟输入的接线 |
F0085
外部故障 |
◇由端子输入信号触发的外部故
障 |
封锁触发故障的端子输入信号 |
F0101
功率组件溢出 |
◇软件出错或处理器故障 |
1.运行自动检测程序
2.更换变频器 |
F0221
PID反馈信号低于最小值 |
◇PID反馈信号低于P2268设置的
最小值 |
1.改变P2268的设置值
2.调整反馈增益系数 |
F0222
PID反馈信号低于最小值 |
◇PID反馈信号低于P2267设置的
最小值 |
1.改变P2267的设置值
2.渊整反馈增益系数 |
F0450
BIST检测故障 |
◇故障部分的检测故障
◇控制板的检测故障
◇功能检测故障
◇I/O模块的检测故障
◇通电检测时内部RAM故障 |
1.变频器可以运行,但有的功能不能正常工作
2.更换变频器 |