     一般来说,和同容量普通电动机的电线选择方法相同。考虑到其输入侧的功率因数往往较低,应本着宜大不宜小的原则来决定线径。
    1.模拟量控制线。
    模拟量控制线主要包括:输入侧的给定信号线和反馈信号线以及输出侧的频率信号线和电流信号线。
    模拟量信号的抗干扰能力较低,因此,必须使用屏蔽线。屏蔽层靠近变频器的一端,应接到控制电路的公共端(COM),不要接到变频器的地端(E),如图1所示。屏蔽层的另一端应该悬空。布线时还应该遵守以下原则:
214603ch7d4swaw01d4dd7.jpg   
    图1   屏蔽线的接法
    1)尽量远离主电路100 mm以上。
    2)尽量不和主电路交叉,如必须交叉时应采取垂直交叉的方式。
    2.开关量控制线。
    如启动、点动、多挡转速控制等的控制线,都是开关量控制线。一般来说,模拟量控制线的接线原则也都适用于开关量控制线。但开关量的抗干扰能力较强,故在距离不远时,允许不使用屏蔽线,但同一信号的两根线必须互相绞在一起。如果操作台离变频器较远,应该先将控制信号转换成能远距离传送的信号,再将能远距离传送的信号转换成变频器所要求的信号。
   3.变频器的接地。
    从安全及降低噪声的需要出发,为防止漏电和干扰侵入或辐射,变频器必须接地。根据电气设备技术标准规定,接地电阻应不大于国家标准规定值,且用较粗的短线接到变频器的专用接地端子E上。当变频器和其他设备,或有多台变频器一起接地时,每台设备应分别和地相接,而不允许将一台设备的接地端和另一台设备的接地端相接后再接地,如图2所示。
214603qxbptxpvxohrzdo1.jpg   
    图2   变频器接地方式示意图
    (a)专用地线(正确);(b)共用地线(正确);(c)共通地线(错误)
    4.大电感线圈的浪涌电压吸收电路。
    接触器、电磁继电器的线圈及其他各类电磁铁的线圈都具有很大的电感。在接通和断开的瞬间,由于电流的突变,它们会产生很高的感应电动势,因而在电路内部会形成峰值很高的浪涌电压,导致内部控制电路的误动作。所以,在所有电感线圈的两端,必须接入浪涌电压吸收电路。在大多数情况下,可采用阻容吸收电路,如图3 (a)所示;在直流电路的电感线圈中,也可以只用一只二极管,如图3 (b)所示。
214603eevecfxx1u154x4v.jpg   
    图3    浪涌电压吸收电路
    (a)阻容吸收电路;(b)直流吸收电路
注意事项。
    1)主电路电源端子R、S、T,经接触器和空气开关与电源连接,不需要考虑相序。
    2)变频器的保护功能动作时,继电器的常闭触点控制接触器电路,会使接触器断开,从而切断变频器的主电路电源。
    3)不应以主电路的通断来进行变频器的运行、停止操作,而需用控制面板上的运行键( RUN)和停止键(STOP)或用控制电路端子STF (STR)来操作。
    4)变频器输出端子(U、V、W)最好经热继电器再接至三相电动机上,当旋转方向与设定不一致时,要调换U、V、W三相中的任意两相。
    5)变频器的输出端子不要连接到电力电容器或浪涌吸收器上。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-1-22 19:12 , Processed in 0.085636 second(s), 28 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表