安川变频器OH过热故障处理方法

[复制链接]
发表于 2020-11-15 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  安川变频器还有一个常见的故障是OH—过热故障。当遇到OH—过热故障这种情况时,首先要检查散热风扇是否能正常运转,如果散热风扇出现故障,导致散热不良就会导致OH的报警。另外对于使用日久、使用在粉尘环境中的变频器安川变频器,在安川变频器铝质散热片中会积满灰尘,严重影响到散热,也会出现报OH过热故障,对于这种情况只要把损坏的散热风扇更换掉、对铝质散热片中的粉尘进行清除就可以解决OH—过热故障了。
111408koy7y1y5d0yiydyt.jpg
安川G7变频器原理图
过载:也是变频器跳动比较频繁的故障之一
1、故障原因:平时看到过载现象我们其实首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载,一般来讲马达由于过载能力较强,只要变频器参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现马达过载.
2、故障处理:而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载报警.我们可以检测变频器输出电压。
以下是一般变频器过热故障的处理办法:
O·OH 环境温度是否过高 是--→ 降低环境温度 ↓否
风扇是否损坏 是--→ 更换风扇或寻技术支持 ↓否
风道是否堵塞 是--→ 清理风道 ↓否
参数设置是否正确 否--→ 调整参数 ↓是
载波频率设置是否过高 是--→ 降低载波频率 ↓否
热敏电阻是否损坏 是--→ 更换热敏电阻或寻技术支持