启动变频器后烧照明灯及电脑

[复制链接]
发表于 2020-11-15 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
带载启动15kW变频器,当运行频率升至30Hz以上时,同一供电线路的照明灯、电脑、洗衣机等,大部分冒烟烧毁。测量此时的380V供电电压,由正常值升高至约500V左右,当然220V供电也有了相应升高。
拆回变频器检修,并接入3.7kW小功率电机试机,未发现异常。学员电话询我,也感觉是一头雾水:一时说不清楚故障来由,只感觉直流回路的储能电容,貌似有嫌疑犯的可能。学员检测了电容容量正常,并尽最大可能将相关电路全部检测了一遍,未发现问题所在。无奈现场试机,同时监测电源电压,再次确定是变频器的运行导致了电网电压升高。
拆回再度检修,仍未发现问题。偶用ESR内阻表,测量储能电容的内阻时,发现两只3900uF串联电容中的一只,其内阻高达8Ω以上。换后试机正常。
该电容容量正常,而且带载尚可,未出现运行欠电压的报警现象。我一直认为——储能电容工作于低频脉动直流环境,小的内阻并不影响其充、放电性能。而且测试过多例内阻,皆为0Ω,也没有理由不为0Ω啊。
将两只串联3900uF电容等效为一只2000uF电容,其积分时间常数约为8ms。
据1F1Ω≈1s;1000uF1Ω≈=1ms。300Hz的脉动直流,其周期为3.3ms。本例时间常数已达8ms,确实不容忽视了!问题的症结在这里了。
看来,储能电容也有必要测量其交流内阻。
问题是:为何储能电容内阻变大,竟然使变频器成为一台可怕的发电机,使供电侧电压大幅度升高呢?其机理为何?
愿听诸位高见。