变频器控制回路布线六大禁忌

[复制链接]
发表于 2020-11-15 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      变频器做为当下电控领域的绝对主力,可谓是集万千宠爱于一身。熟悉变频器的同行都知道,变频器在提供面板操作模式的同时,还提供便于远距离、集中操控的辅助端子(或叫外部端子)控制方式。这种形式的控制回路通过压入变频器辅助控制端子的导线进行操作,其功能强大灵活多样,是目前变频器控制的首选。

变频器控制回路布线六大禁忌

变频器控制回路布线六大禁忌

     变频器辅助控制方式虽然有诸多优点,但如果控制回路布线不合理往往会给变频器的正常运行带来不利影响,甚至引发不必要的故障。今天本人就结合自身工作经验,归纳总结了六大关于变频器控制回路布线的禁忌:
     1、变频器控制回路所布导线应同主电路电缆(动力线)分开,这样可以避免变频器主回路当中的谐波干扰成分污染变频器控制回路;
     2、因变频器的故障信号和多功能接点输出信号等端子,有可能驱动高电压交流接触器/继电器,故应将其连线与其它控制回路的端子或接点分离,以免高压击穿故障;
     3、为防止干扰信号造成的误动作,在对变频器的低电量控制回路(如PID控制功能下的传感器所用导线等)布线时应选择,抗干扰能力强的屏蔽线或互绞线;
     4、针对变频器控制回路的导线长度多以50m为参考基点(有些情况下该值为100m,主要同所用导线截面、材质、信号强弱等因素有关),当布线距离超过该长度后,应使用中继电路或继电器对信号进行放大处理;
     5、当压接变频器控制回路导线时,应格外注意模拟信号的极性,防止极性搞反造成损坏变频器辅助控制电子线路;
     6、在变频器通电的情况下,不可使用数字万用表带有蜂鸣器功能档(此档位输出电压较其它档位最高)对控制回路进行通/断测量,以防数字万用表内的电量由表笔传导至变频器控制端子,引起误动作!