变频器控制的电机按停止按钮时,电机反而不受控制加速...

[复制链接]
发表于 2020-11-15 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种运行方式为外部端子控制;变频器端子输入分为模拟量输入(速度调节)、数字输入;当需要电机正转、反转、停止、点动,按下对应的SB按钮,数字输入端则为“ON”或“OFF”。出现提问者所说的这种情况,估计是变频器的输入端子控制线路出现问题,有可能会是变频器输入端子失效,或外部控制线路信号串线,或者是变频器端口中的OP与+24V电源跳动线松动等。
124831j7tddop7dfddu8mn.jpg
出现这种问题需要设置变频器的一组控制端子功能参数,或者检查外部控制线路是否良好状态。
124832rgeglesryesv0r2j.jpg
不同的变频器的端子控制组别的代码不一样,这就需要自己根据所使用的变频器的说明书来具体设置更改。
上图为汇川380通用变频器的端子控制输入的列表;因为外部控制按钮同样是输入进去,如果将正转FWD错误输入成反转REV的数字1、2或2、1它同样会运转,但是方向就完全不一样了,包括自由停止、故障复位按钮也是一个道理;不过这些数字设置时都是小数字,需要详细看变频器的说明书才行,即使是记忆力超强的人也不见得将密密麻麻的数字完全记住。
124834tafpf1adoszfc7sf.jpg
汇川端子接口DI1~DI15启动、停止、正转、反转功能码 ,包括功能码F4-00~F4-10,设定值1~52,运行参数设置,端子命令方式,命令源选择都必须详细看用户说明书。