一例因为接地不规范造成的变频器停机故障

[复制链接]
发表于 2020-11-15 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前几天帮人去移两个带有变频器的水泵控制柜。我和一个伙计到了现场一看,这是个大型的花卉集散市场。由于是比较大的面积用的是大型的中央空调水机组。见下图:由于前期没有规划好,导致后期的一些设备和水泵控制柜发生碰撞。有碍操作。我们把所有的能拆的先拆完,把带有变频器控制的控制柜的底座移走,按照甲方的要求地方重新安装就位。接下来就是固定水泵控制柜。接线试车。
     在试车的时候出现了一个奇怪的现象 :这两台带有变频器的水泵,只要其中一台设备的变频器一开,则另外一台设备中的变频器就会马上自动停机。
222225vjk2ijz1j0bmzbcc.jpg
     这显然是一台变频器受到了另外一台变频器的干扰。我们这边立马懵了,心想这回钱可能挣不到了,话说我们也没有动啥东西呀。稳了稳心神我们这边仔细的查看了一下线没发现什么异常。我们刚开始以为,这两台设备独立工作时都是正常的。之前它们之间的距离还是比较远的,电源由两条电源线分别供电。现在这两台带有变频器的水泵控制柜紧挨在一起,并且是用一条电源线供电,极有可能是通过电源线互相干扰。于是将两台设备分别用两条电源线供电,并有意接在原来两个相距较远的电源上,但是试机的时候故障依旧。
222225unfwfwwrmgp0igj6.jpg   
222225im2olyhaaih47a7i.jpg
     最后想到了接地的问题,试着将一条单独的地线接到停机的设备外壳上,故障果然就消失了。后来仔细的查看了接线的,对比了两个控制柜的接线。你还别说还真的发现了一些问题。当时没在意的接地线问题。我们之前拆的控制柜是采用了三相五线制,就是一根接地线,一根零线,三根相线,采用的是保护接地方法。后来我们要移动控制柜的位置,加上条件不允许采用的是三相四线(三根相线一根零线),由于没有接地线下引线所以就没有去接,导致机壳处于悬空状态。这样以来存在两个问题一个是可能存在触电的安全隐患,另一方面则是由于没有接地导致不能屏蔽外界的干扰,对于对干扰不太敏感的设备还好点,如果对干扰敏感那么我们就要想办法加装一条接地线。对于这个问题我们是用水钻在控制柜旁边制作了一个人工接地体。把接地线接到控制柜的接地端子排上问题解决了。