电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

点击投放广告点击投放广告奥的斯通用维修手册点击投放广告点击投放广告
点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 812|回复: 0
收起左侧

花钱都不一定买得到的变频器疑难故障维修案例(下)

[复制链接]
发表于 2020-11-15 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
   由于上篇种种不合常理现象的一再出现,笔者只好采取最为原始根据实际线路反绘原理图的方法来摸清原委。大家请看图二便是笔者反绘该变频器开关电源部分之简图,由图可见此机开关电源UC2844 稳压部分之误差放大输出端管脚1和误差放大器反激输入端管脚2,以及所附属R、C网络所采样稳压对象居然并非开关电源二次输出端(绝大多数为主板+5V端),而是令人匪夷所思地取自直流母线P、N两端!如此一来笔者心中的第一个疑惑,开关电源IC稳压回路为何会失效的原因被找到了——因UC2844稳压网络监视对象并非二次输出回路,而是来自几乎不会出现问题的直流母线端,所以即使如本机这样二次输出回路发生了故障,但IC依然会如常工作!此种奇特的电路形式,着实让自认为见过“世面”的笔者,也不由发出“孤陋寡闻”的感慨!
195926s22pldpkli8b34kk.jpg
     在上述分析的基础上,笔者决定顺藤摸瓜揪出使开关电源变压器发热的“凶手”,然后再去解决变频器有频率变化显示却无输出电压的故障。对开关电源部分采取分路静态检测后,笔者终于找到了故障原因——开关电源二次输出端一小电流输出回路当中的稳压二极管(见图三,反并在该路输出电源的滤波电容两端,稳压值12V)已经击穿烧毁。至此令笔者大感意外的第二个疑惑得到了解释——为何开关电源二次输出端有短路故障,变压器却偏偏没有烧毁。其原因在于:该输出回路电流极小(事后单独检测该路工作电流不到100mA),故不足以引起变压器太过剧烈的反应,只是呈现出一种过载故障发热故障现象,由于变频器散热风扇的存在加之当下气温较低,才未发生变压器烧毁现象!
195928labw5u7w92sn96ix.jpg
     将故障元件予以更换后,再次通电试机,不但变压器再未见发热,更神奇的一幕也发生了——按下“RUN”键后,随着不断上升的频率显示,变频器电压输出居然如此莫名其妙地正常了!满怀疑惑笔者再次断电研究线路板,细看后笔者才豁然发现所处理的开关电源之故障回路居然在变频器内部担负着一个极为重要的角色——其输出用电负荷(一支六路高速光电耦合器)竟然承担着开启/关断六路PWM逆变脉冲信号的重任(可以理解为脉冲信号主控锁)。当变频器通电后,开关电源正常工作后,在该回路电压作用下六路光电耦合器得以开启,继而使驱动脉冲信号得以传输。反之则关闭驱动信号传输通道。
     通观此次极富传奇色彩的维修过程,笔者不但深感变频器线路形式之多样性,更对某些品牌变频器线路之“不走寻常路”设计深恶痛绝!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-1-22 23:57 , Processed in 0.088184 second(s), 28 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表