艾默生变频器过电流故障E001E002的原因和解决方法

[复制链接]
发表于 2020-11-15 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾默生变频器在工作中比较常见的故障是过电流,艾默生变频器过电流故障是要根据故障发生在什么时间段来确定过电流的类型。
当艾默生变频器在启动加速过程中发出过电流故障报警,艾默生变频器此时显示的故障代码为E001,变频器在降速停止工作时出现的过电流,名称为减速运行过电流故障,艾默生变频器显示的过电流故障代码为E002。
艾默生变频器报E001是变频器加速运行过电流。
检查处理方法看下面说明书截图。
121706klyoyjzj5l9j0jya.jpg   
可能导致上述艾默生变频器过电流故障的原因有:
①变频器的加速时间设置太短或者减速时间设置过短;
②变频器的V/F曲线或转矩提升设置错误;
③在短暂停机后,重新对旋转中的电机实施再起动的因素;
④在变频器PG运行加速过程中码盘故障或码盘出现断线因素导致。
⑤变频器的功劳与电机功率不匹配。
在艾默生变频器过电流故障时的对策:
①调整变频器的加速时间或者减速时间。
②修改变频器V/F曲线或转矩等参数的提升。
③将变频器的起动方式F2.00参数设置为转速跟踪再起动方式。
④对变频器的PG板及连接线进行检查。
⑤在变频器外部增加制动电阻或者制动单元。
⑥检查变频器与电机的功率是否比配,如果不比配,需要更换变频器或者是电机。