[电工知识] 蓄电池室防火防爆

[复制链接]
发表于 2020-11-17 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
酸性蓄电池充电时,其电解液会分解出大量的氢气,正常运行时也会产生一些氢气。酸性蓄电池电解液分解出的氢气与空气中的氧气混合,当氢氧混合物浓度达到爆炸极限时,一旦遇明火或火星就会发生爆炸。因此,装有铅酸蓄电池组的发电厂和变电站,应注意铅酸蓄电池的防火防爆。

由于铅酸蓄电池氢气的排出又带出一部分硫酸蒸气和飞沫,硫酸蒸气和飞沫具有很强的腐蚀性,不仅影响工作人员的身体健康,当沉积在室内的墙壁天花板、金属结构、支架、窗户及门上时,将造成腐蚀。因此铅酸蓄电池室还应采取相应的防腐蚀措施。
铅酸蓄电池室防火防爆及防腐蚀的措施如下。
(1) 加强蓄电池室的通风 为了防止蓄电池室内积存有爆炸性危险的氢气和有害的硫酸蒸气,在室内应设置足够的通风设施,使蓄电池室内氢气含量不致达到爆炸危险的程度,酸气的含量也不致对工作人员的健康产生有害的影响。通风装置应能将上述气体抽出,同时,能补充干净的空气。通风机的容量可按下式计算

V =0.07IN (m3/h)
式中 I———蓄电池的最大充电电流,A;

N———蓄电池组的电池个数。

(2)防止蓄电池室死角的有害气体未排出 由于硫酸蒸气比空气重,大部分积聚在室内靠近地面,氢气比空气轻,大都积聚在室内天花板下面,因此,抽气通风系统应能同时从室内的上部和下部抽气;蓄电池室的天花板应不透气,当天花板被楼板的大梁分成数段室挡时,在梁与梁间的空挡处易积有氢气,因此,每挡都要有通风机,以便排除空挡上部积存的氢气。

(3)蓄电池通风筒应独立且高出屋顶 为了防止腐蚀及爆炸,蓄电池室排出的气体应通过独立的风筒排到大气中,不应与锅炉、烟道或烟囱相连。通风筒应高出建筑屋顶 1.5m 以上,以防硫酸沉积和腐蚀屋顶。此外,通风筒还应装设防雨、防雪设备。

(4) 室内采用防爆电器 为了防止电火花引起爆炸,蓄电池室内应采用防爆电器。如电气开关、插销、插座、熔断器等均是不产生电火花的防爆电器。蓄电池室内的照明应使用防爆灯,其结构应保证在灯泡碎裂或灯具内发生电火花时,碎片和电火花只局限在外层密闭的玻璃保护罩内。照明灯线应采用铅皮线并且暗敷设。

(5) 其他措施 蓄电池室内应保持干净明亮;室内窗户使用毛玻璃或玻璃上涂上白漆,以防太阳直射引起蓄电池发热;蓄电池室的大门上及室内应挂 “禁止烟火” 的警告标示;
室内设有水龙头及冲洗盒等。