[电工知识] 易燃易爆场所采用保护接零出现的危险

[复制链接]
发表于 2020-11-17 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
某单位有一个工作间,需用大量的易挥发的易燃油料,因而列为易燃易爆场所。所用油料用没泵输送。为了安全,油泵电机、启动器及其他电气设备都安装在另一个专用房间内,电气设备的金属外壳都采用保护接零。在工作间的机器设备上装有供操作用的防爆按钮。工作间的地面是木质地板结构,并装有暖气设备。金属的输油管卡沿墙角明管敷设在地板上面。

   一天,一次工作人员在班前准备工作时,无意中将输油管卡碰到暖气管上,当时发现有火花产生,大家认为是电气设备漏电造成的,立即通知电工检修。

   经电工认真检查,证明一切电气设备良好,没有绝缘电阻降低或绝缘破损等漏电现象。保护接零的安装也符合要求而无缺陷,而且在电线进户处装有重复接地装置。

   根据上述检查情况,又在输油管与暖气管之间用电压表测量,发现存在6-8V电压。测完,就有意地将油管直接或经过其他金属间接地碰触暖气设备,每次都有火花产生,有时火花还很大。这样试完后,将电源总开关断开,再重复试验时,仍然有火花产生。当将电动机上的保护接零拆除后,输油管与暖气设备之间的电压消失,也不再产生火花了。

   根据上述试验结果证明,产生火花的异常现象是由于零线对地有电位差引起的。原因找到后,用铜线将输油管与暖气设备连通(零线仍接地电机上)这样经过几年工作再未发生类似现象。

   采用保护接零是为发保障人身和设备的安全。根据上述现象,说明在易燃易爆的特殊场所,在采用保护接零或接地的同时,所有金属管道都要用异体相互连接。这样,防止产生火花,引起爆炸,对于防雷保护也有好处。