1 、首先要检查电子板是否开始基本的初始化操作,判断主板是否初始化操作最简单的方法就是检查输出继电器是否吸合、 LED 显示是否正常,有无报错声响等。如果有报警声、有数字或字符显示,基本可判断核心处理模块正常。
如果不正常,首先会检查主板外部输入电压是否正常,电流是否正常;在确认电源正常后,可依次检查 CPU 的电压是否正常(一般为 5V )、复位电路是否正常、振荡电路是否正常。
在我的经历板子中,遇到过多次由复位电路保护引起的故障。复位电路保护一般是由于核心电压偏低引起看门狗电路间歇性动作或保持动作。请注意,核心电压是指输入电源经过整流电路、稳压电路、滤波电路;电源监控电路后 CPU 等核心模块直接使用的电压,并非外部输入电压。且要求精度比较高, CPU 等电路不得低于 4.6V ,看门狗不能低于 5V (各电路设计不相同,仅供参考)。
2 、 输入信号后无反映的维修方法:首先确认电源是否正常,确定 CPU 是否正常工作。遇到这种故障一般检查输入电路接口部分,检查保护二极管、限流电阻是否被击穿,光藕、隔离变压器是否正常。有光藕的电路中,锁存电路基本上不会损坏。所以可以以光电耦合器为分界线,判断故障出现在光藕前端或后端。
3 、 无输出信号的维修方法:首先确认电源是否正常,确定 CPU 是否正常工作,检查相对应的输入信号是否正常。在以上都确认正常后,再依次检查输出接口的功率放大接口电路、功率元件驱动电路、信号隔离电路(光藕或变压器)、信号锁存电路。
4 、 通信不正常:
CAN 总线从原理上来说,一个通信节点出错不会影响整个通信网络,但实际应用中,由于程序设计加上硬件设计上的原因,一个节点出错会导致整个通信不正常,出现不能正常呼梯、显示、开关门等奇怪的现象。目前我对 CAN 总线技术还吃的不透,只能把自己的经验写出,仅供参考。例如我公司保养的一台电梯采用新时达串行通讯板, 13 层站,在使用半年内,频繁出现门机长期保持开门状态不关门,信号无法登记,显示不正常,停电后再送电后电梯恢复正常,使用一段时间后又重复发生相同故障。后检查其中一块外召板不正常,由于是此现象具有不稳定性,所以我将上面的电源滤波电容全部更换后,再未出现过相同故障。