故障代码
| 故障名称
| 类别
| 故障 解释
| 相关设置
|
Door Control Sub System
|
0300
| DBP: dfc_SE
| F
| 当门正在打开或已经完全打开,而忽略了这个开着的门(当 DFC 低信号或者 SE 高信号时)有,
ADO/RLEV 功能时,在开门过程中或完全开门状态时,门旁路中断
| EN-RLV,
EN-ADO
|
0301
| DCL in [ ]
| F
| DCL 在开门到位时动作
| DCL (694)
RDCL (695)
|
0302
| DoorBridge
| F
| DW 和DFC 信号在门安全链检测时并不低,意味着跳过了门安全检测,或者门有缺陷,
DW 或DFC 在最后一次开关门过程中为高电平,说明安全回路被短接
| |
0303
| DBP-Fault
| F
| see description for blinking message ‘DBP-Fault’
| |
0304
|
DOL:alw. on
|
F
| 当门完全关闭时,DOL 信号被激活.这个状态同时出现在当门系统保险丝熔断后,DOL 被激活.
这个事件如果出现在电梯系统启动后的 40 秒内,则不被记录
|
DOL(000)
|
0305
| DCSS-5 Err
| F
| Not implemented
| |
0306
| Hwy Access
| F
| 厅门开着或者被短接(检查检修按钮的闪烁信息)
厅门打开而轿门关闭
| |
0307
| RDOL:alw.on
| F
| 门全关时RDOL 动作,当门机电源的保险丝断时也会出现该故障。
这个事件如果出现在电梯系统启动后的 40 秒内,则不被记录
| RDOL (544)
|
0308
| DOOR sync
| F
| 多层同步错误 贯通门同步故障
| |
0309
| DOOR adr.
| F
| 多层信息地址未启用
| |
0310
| FDOOR chk
| F
| 多层前门检测错误 前门校验错误
| |
0311
| RDOOR chk
| F
| 多层后门检测错误 后门校验错误
| |
0312
| FDOOR reply
| F
| 多层前门通讯超时(>200ms) 前门通讯超时
| |
0313
| RDOOR reply
| F
| 多层后门通讯超时(>200ms) 后门通讯超时
| |
0314
| GDS noPull
| F
| GDS 继电器不吸合
| |
0315
| GDS noDrop
| F
| GDS 继电器不释放
| |
0316
| No DCS run
| E
| A DCS run must be performed.
see description for blinking message ‘start DCS!’
| |
0317
| Ext LV Err
| F
| The external door zone sensor X1LV or X2LV was active outside of a doorzone.
| X1LV (1039)
X2LV (1040)
|
0318
| SP:en.DBP!
| I
| ADO or /& RLV must be enabled via SP menu (installation without SVT)
| EN-ADO,
EN-RLV
|
0346b
| | F
| DFCM-Fault(Door Fully Closed Monitoring), 轿门关闭但 DFCM 检测到没有输入 | |
0346c
| | F
| DFCM-Fault(Door Fully Closed Monitoring), 轿门开启但 DFCM 检测到有输入
| |
| | F
| 轿门旁路情况下,检测到轿门开启但尝试检修运 行(电梯实际并不允许检修运行)
| |
0346e
| | F
| DFCM-Fault(Door Fully Closed Monitoring), IO 1339 DFCM & 0 DOL 设置成相同地址 | |
0347a
| | F
| DS-Check 电路检测异常,关门情况下 DS_SW 没有检测到输入
| 配置双通门时才会有,请检查电路或者更换GECB 板 |
| | F
| DS-Check 电路检测异常,开门情况下 DS_SW 检测到输入
| |
| | F
| RDS-Check 电 路 检 测 异 常 , 关 门 情 况 下 RDS_CHECK(P30V_IN :4)没有检测到输入
| 配置双通门时才会有,请检查电路或者更换 GECB 板 |
| | F
| RDS-Check 电 路 检 测 异 常 , 开 门 情 况 下 RDS_CHECK(P30V_IN :14)检测到输入
| |
| | F
| | |
| | F
| DFCM-Fault(Door Fully Closed Monitoring), IO 1756 RDFCM 没有输入有效地址 | |
0350b
| | F
| DFCM-Fault(Door Fully Closed Monitoring), 轿门关闭但 RDFCM 检测到没有输入 | |
0350c
| | F
| DFCM-Fault(Door Fully Closed Monitoring), 轿门开启但 RDFCM 检测到有输入
| |
| | F
| DFCM-Fault(Door Fully Closed Monitoring), 轿门旁路情况下,检测到轿门开启但尝试检修运 行(电梯实际并不允许检修运行) | |
0350e
| | F
| DFCM-Fault(Door Fully Closed Monitoring), IO 1756 RDFCM & 544 RDOL 设置成相同地址 | |
Signaling Sub System
|
0400
| RSL parity
| W
| 两个远程遥控站使用同样的地址接入同样的环中
同一串行线路上有两个相同地址的通讯板
| |
0401
| RSL sync
| W
| 远程连续通讯同步丢失(检查通讯回路是否有断路)
| |
0402
| RSL reinit
| F
| RSL 驱动报告了一个错误,RSL 重新初始化了。RSL 驱动显示故障
| |
0403
| RSL Fail
| F
| 应用程序发现RSL 驱动不运行了,软件重启。RSL 不工作
| |
0404
| RSL Hrtbeat
| F
| RSL 驱动检测到应用程序不运行,软件重启。RSL 不工作
| |
0405
| RSL Board
| F
| RSL 通讯板不匹配。
| |
0406
| Group RSL
| F
| 群控的RSL 失效。
| |
0407
| RSL Warning
| W
| The RSL driver detected an internal fault and recovered automatically.
| |
0408
| RvC parity
| W
| Two remote stations with the same ad- dress are connected to the RSL link at the CARIO board.
| EN-CARIO
|
Group
|
0500
| RNG1 msg
| W
| 数据错误(双重或三重环上)
| |
0501
| RNG1 time
| W
| 没有收到循环检测信息,针对这段时间
没有收到来自其他电梯的信息
| GROUP
|
0502
| RNG1 sio
| W
| 框架错误在双/三环检测上。字节错误
| |
0503
| RNG1 tx
| W
| 不能在合适时收集到循环检测信息,群控信息不能发送
| |
0504
| RNG1 rxOff
| W
| 没有检测到回路信息,也没有发现急停记录。
规定时间内通讯接收错误
| |
0505
| RNG1 reset
| W
| 重新初始化循环检查服务
| |
0506
| DES offline
| F
| DES 不在系统中
| |
0507
| GCB offline
| F
| GCB 不在系统中
| |
0508
| GCB fail
| F
| For Compass, the primary GCB has failed and the secondary GCB is used. Check GCB boards
| |
0509
| DEK offline
| F
| A DEK has stopped sending its heartbeat
| DEK-TYP=1
|
0510
| DEKstuckBut
| W
| A DEK reported that a keypad button is stuck
| DEK-TYP=1
|