二、选择题(请将答案填在题前的括号内) ( A ). 1..按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备使用单位应当在定期检验的安全检验合格有效期届满前 月向检验机构提出定期检验要求。 A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 ( C ). 2.按《特种设备安全监察条例》规定,电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修竣工后,施工单位应当在验收后 内将有关技术资料移交使用单位。 A.15日 B.20日 C.30日 D.10日 ( C ). 3.《中华人民共和国产品质量法》中规定, 依据本法规定承担产品质量责任。 A.生产者 B.销售者 C.生产者、销售者 D.使用者 ( B). 4.按《特种设备安全监察条例》规定,在用电梯的定期检验周期为 。 A.6个月 B.1年 C.2年 D.5年 ( A ). 5.《特种设备注册登记与使用管理规定》中规定,特种设备一旦发生事故,使用单位必须采取紧急救援措施,防止灾害扩大,保护好事故现场,并按照国家有关规定及时向 及有关部门报告。 A.当地特种设备监察机构 B.国家特种设备监察机构 C.当地公安部门 D.上级主管部门 ( C ). 6.按GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》规定,轿厢应有自动再充电的紧急照明电源,在正常照明的电源中断的情况下,它能至少供1W灯泡用电 h。 A.30 B.40 C.1 D.2 ( B ). 7.北京市地方标准DB11/418-2007《电梯日常维护保养规则》中规定,电梯的日常维护保养作业中,现场作业人员不得少于 人。作业中应负责落实现场安全防护措施,保证施工安全。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 ( B ). 8.北京市地方标准DB11/418-2007《电梯日常维护保养规则》中规定,电梯按《特种设备安全监察条例》规定,至少每 日进行一次维护保养。 A. 10 B. 15 C. 30 D. 40 ( B ). 9.北京市地方标准DB11/418-2007《电梯日常维护保养规则》中规定,电梯 应对每台电梯建立安全技术档案并保证安全技术档案的完整。 A. 维保单位 B. 使用单位 C. 政府部门 D. 检验机构 ( C ). 10.北京市地方标准DB11/418-2007《电梯日常维护保养规则》中规定,电梯的 负责人对本单位电梯的安全全面负责。 A. 政府部门 B. 维保单位 C. 使用单位 D. 检验机构 ( C ). 11.北京市地方标准DB11/418-2007《电梯日常维护保养规则》中规定,电梯安全管理人员、电梯日常维护保养作业人员、应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格,取得 统一格式的特种作业人员证书,方可从事相应的作业或者管理工作。 A. 使用单位 B. 维保单位 C. 国家 D. 上级主管部门 ( A ). 12.北京市地方标准DB11/420-2007《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》规定, 在施工过程中和维护保养过程中应进行自检,并填写相应的自检记录,自检记录分为施工自检记录和定期自检记录。 A. 施工单位 B. 使用单位 C. 检验机构 D. 政府部门 ( A ). 13.北京市地方标准DB11/420-2007《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》规定,电梯的安装、改造、重大维修应在 的基础上向检验检测机构提出监督检验申请。 A. 自检合格 B.使用正常 C. 资料齐全 D.完工 ( C ). 14.北京市地方标准DB11/420-2007《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》规定, 对定期自检记录的结果及结论负责。 A.使用单位 B.产权单位 C.维护保养单位 ( A ). 15.北京市地方标准DB11/420-2007《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》规定,施工单位在施工过程中遇有在施工过程结束后不可追溯或不方便重复试验的检验项目, 应及时、准确地填写施工自检记录。 A.施工单位 B.产权单位 C.政府部门 D. 检验机构 ( A ). 16.. .北京市地方标准DB11/418《电梯日常维护保养规则》,标准规定了电梯日常维护保养记录应填写 --- 份,使用单位和施工单位各保存 ----份, 保存时间为 ---年. A.二 , 一 , 一; B. .二 , 一 ,二; C. 四,二,一; D, 四,二,二. (C ). 17. .北京市地方标准DB11/418《电梯日常维护保养规则》标准规定:电梯日常维护保养作业中,除了规定的人员外,还应落实现场安全------,保证------ . A. 交底, 施工安全; B. 安全措施, 施工进行; C. 安全措施, 施工安全; D. 交底, 施工进行; ( D ). 18. .北京市地方标准DB11/418《电梯日常维护保养规则》标准规定:电梯施工单位在接到故障通知后,应-----赶赴现场. A. 15分钟; B. 20分钟 ; C. 30分钟; D. 立即 (C ).19 .北京市地方标准DB11/418《电梯日常维护保养规则》标准规定:当电梯发生了困人情况时,修理人员抵达的时间不应超过-----分钟. A. 15分钟; B. 20分钟 ; C. 30分钟; D. 45分钟; (B)20 .北京市地方标准DB11/418《电梯日常维护保养规则》标准中定义了维修分为: ----和 ---- 。 A. 日常维护保养,维修; B. 重大维修,普通维修; C. 中修,大修; D. 维修,改造; (C). 21 . 北京市地方标准DB11/419 – 2007 标准《电梯安装维修作业安全规范》规定了电梯在安装中,脚手板两端应伸出脚手架横杆 ---- mm以上.. A. 50; B. 100 ; C. 150; D. 200; (C).22. .北京市地方标准.DB11/419 – 2007 标准《电梯安装维修作业安全规范》规定了电梯在安装中,作业平台的脚手板的宽度应大于 ---- mm以上.. A. 50; B. 60 ; C. 100; D. 150; (B). 23 .北京市地方标准.DB11/419 – 2007 标准《电梯安装维修作业安全规范》规定了电梯在安装中,同一共作平台上的作业人员不应超过 ---- 人. A. 2; B. 3; C. 4; D. 5; (B). 24 .北京市地方标准.DB11/419 – 2007 标准《电梯安装维修作业安全规范》规定了电梯作业井道照明应使用 ---- V以下的安全电压。作业面应有良好的照明. A. 24; B. 36; C. 110; D. 220; (B). 25 .北京市地方标准DB11/419 – 2007 标准《电梯安装维修作业安全规范》规定了电梯导轨安装作业使用绳索牵拉时,应满足强度要求,应 ----(包括)以上牵拉,牵拉时应有 ----方式. A. 一人,锁紧; B. 二人,锁紧; C. 二人,保护; D.三人,保护 ; (B).26 .北京市地方标准.DB11/419 – 2007 标准《电梯安装维修作业安全规范》规定了电梯层门安装作业时,如层门套与土建结构间隙大于 ----mm则不应拆除安全围挡。 A. 50; B. 100; C. 150; D.200; (B).27 .北京市地方标准.DB11/419 – 2007 标准《电梯安装维修作业安全规范》规定了电梯盘车时,至少应有 ----(包括)以上配合操作,开闸人员应听从 ---- 人员的口令。 A. 二人,指挥; B. 三人,指挥; C. 二人,盘车 ; D. 三人,盘车; (D).28 .北京市地方标准DB11/419 – 2007 标准《电梯安装维修作业安全规范》规定了电梯吊装时,吊带(索具)的安全系数不小于 ----,起吊物不应该超过起重设备的 -----。 A. 3,重量; B. 3,额定载重量; C.5 ,重量; D. 5,额定载重量; ( A ). 29. 电梯各控制回路原则上------. A.不允许短接; B.允许短接; C.允许拆掉; D.不允许拆掉; ( D). 30. 电梯安装维修作业危害涉及的人员有------人员. A. 使用; B. 维修和检查; C. 相关方; D. 以上ABC; ( C). 31. 曳引机吊装时,起重装置的额定载重量应大于曳引机自重的---倍. A. 0.5 ; B. 1.0 ; C. 1.5; D. 2.0 ; ( A ) 32.曳引机吊装离地面 ---- 时,应停止起吊,确认安全后方可继续吊装. A. 30mm; B. 50mm; C. 10cm; D. 15cm ; ( D ).33. 轿厢上行时.轿顶与对重底部汇合前 ----- m以及轿厢下行时底部接近对重上部 ----- m处,在对重侧井道壁安装“对重接近,注意安全”的标志. A. 1~2; B. 1~3 ; C. 2~2.5; D. 2~3 ; (D). 34.电梯周期日常维护保养项目表(附录A)中有: --- 、----、----、----、和----保养项目内容及要求。 A. 日,月,季,半年,年; B. 日,星期,半月,月,季,; C. 星期,半月,月,季,年; D. 半月,月,季,半年,年; (D). 35.自动扶梯和自动人行道周期日常维护保养项目表(附录B)中有: --- 、----、----、----、和----保养项目内容及要求。 A. 日,月,季,半年,年; B. 日,星期,半月,月,季,; C. 星期,半,季,年; D. 半月,月,季,半年,年; ( B )36.在电梯出现超速状态时, 首先动作而带动其他装置使电梯立即制停。 A.安全钳; B.限速器; C.缓冲器; D选层器; ( A )37.电梯供电系统应采用 系统。 A、三相五线制;B、三相四制;C、三相三线制; D、中性点接地的TN; ( C) 38.在用电梯配备司机是 的需要。 A.领导;B乘客方便;C安全运行管理;D.电梯设计原理; ( B )39.厅门地坎槽中有异物,可能会造成电梯 。 A.运行不稳;B.关门不到位;C.运行噪音大;D.运行失控; ( D )40.轿厢内的报警装置应通到 。 A.轿厢顶部B.“110”报警台C.电梯井道中 D.有人值班处 ( D ) 41.电梯维修人员必须是 的人员。 A.有电工维修经验 B.有司机操作证 C.安全运行管理D.经过专门培训并取得维修操作证. ( D ) 42. 人员应定期对在用电梯设备安全运行情况进行巡视和检查。 A.有电工维修经验 B.电梯使用 C.安全行政管理 D.电梯维修或保养. ( B ) 43.在用电梯定期检验周期为 年。 A.半; B.一; C.一年半、 D.两; ( C ) 44.轿顶防护栏的作用是-------: A. 装饰作用; B.平衡轿厢、对中重量;C.保护维修人员安全D.悬挂标志牌; ( C ) 45.日常维修保养工作应遵循以 的方针进行。 A.保养为主; B.维修为主;C.保养为主、维修为辅;D.检查巡视; ( D )46、制动器电磁铁的可动铁心与铜套间可加入 _____-润滑。 A. 机油; B.凡士林; C.黄油; D.石墨粉; ( B ) 47. 电梯曳引机通常由电动机、 、减速箱、机架和导向轮等组成。 A.曳引绳 B.制动器 C.轿厢 D.对重 ( C) 48. 电梯超载保护装置在轿厢载重量 时起保护作用。 A.等于额定载荷 B.超过额定载荷 C.超过额定载荷10% D.达到额定载荷90% ( C) 49.超载保护装置起作用时,使电梯门_____,电梯也不能起动,同时发出声响和灯光信号. A.关闭 B.打开 C.不能关闭 D.不能打开 ( C) 50.各类电梯的平衡系数应在 范围内。 A.0.4~0.45 B.0.45~0.5 C.0.4~0.5 D.0.5~0.6 (B) 51.检修运行时,轿厢的运行速度不得超过 。 A.0.5m/s B.0.63m/s C.1.0m/s D.1.5m/s (B) 52.若机房、轿顶、轿厢内、底坑均有检修运行装置时,必须保证 _______的检修控制“优先”。 A.机房 B.轿顶 C.轿厢内 D.底坑 (B) 53.自动扶梯设置扶手带入口保护装置保护,使_____ 免受伤害。 A.扶手带 B.人的手指和手 C.围裙板 D.梳齿板 (C) 54.限速器应在轿厢速度大于等于 时动作。 A.额定速度 B.110%的额定速度 C.115%的额定速度 D.120%的额定速度 (A) 55. 电梯轿厢与对重之间的间隔距离应不小于 。 A.50mm B.75mm C.80mm D.100mm ( B ) 56.电梯层门锁的锁钩啮合与电气接点的动作顺序是: 。 A.锁钩啮合与电气接点接通同时;B.锁钩的啮合深度达到7mm以上时电气接点接通;C.电气接点接通后锁钩啮合; D.动作先后没有要求; ( A )57.安全触板平时凸出门扇边缘约30mm,其被推入所需的力应不大于 牛顿。 A. 5; B.10; C.15; D.20; ( D ) 58.电梯安装、维修人员在 时,可以进入工作岗位进行维修、保养电梯。 A.睡眠严重不足; B.酗酒后未完全清醒; C.精神受刺激 D.身心状况良好; (C ) 59.电梯出现关人现象,维修人员首先应做的是: 。 A.打开抱闸,盘车放人;B.切断电梯动力电源;C.与轿内人员取得联系;D.打开厅门放人; ( D ) 60.轿厢内应急灯是在 时自动亮起。 A.超载; B.电梯出现故障;C.电梯关不上门;D.电梯电源断电; ( D ) 61. 电梯安装、维修人员在需要进入井道时,应使用 打开电梯厅门。A.双手用力向两侧扒门;B.用撬棍撬;C.用电焊切割;D.厅门钥匙 ( D ) 62. 电梯上端站防超越行程保护开关自上而下的排列顺序是______: A. 强迫缓速、极限、限位; B.极限、强迫缓速、限位; C.限位、极限、强迫缓速; D.极限、限位、强迫缓速; ( A ) 63.电梯不平层是指: 。 A.电梯停靠某层站时,厅门底坎与轿门底坎的高度差过大;B.电梯运行速度不平稳;C.某层厅门地坎水平度超标;D.轿箱底坎水平度超标; ( D ) 64.电梯提升高度是指 。 A.建筑物的高度; B.轿厢的高度;C.每一层站的高度; D.最下端站地坎至最上端站地坎之间的高度; ( B ) 65.电梯运行失控时, 装置可以使电梯强行制停,不使其坠落。 A.缓冲器;B.限速器及安全钳;C.超载保护;D.补偿装置; ( D ) 66.电梯在运行过程中非正常停车困人,是一种 ______状态。 A、正常 B、检修 C、危险 D、保护 (A ) 67、直顶式液压电梯可以不装设安全钳,但必须在液压缸的油口装设 。 A、限速切断阀 B、电动单向阀C手动单向阀 D截止阀 ( C ) 68.电梯的额定速度是指 。 A电动机的额定转速;B安装调试人员调定的轿厢运行速度; C电梯设计所规定的轿厢速度;D电梯轿厢运行的最高速度; ( D ) 69.控制电路和安全电路导体之间和导体对地的电压等级应不大于 伏。 A、36 B、110 C、 220 D、250 ( B) 70.轿厢在两端站平层位置时,轿厢、对重装置的撞板与缓冲器顶面间的距离,耗能型缓冲器应为 mm,蓄能型缓冲器应为 mm。 A.150~350;200~350; B、150~400;200~350; C、200~350;150~400; D、150~400;150~350; ( C ) 71.电梯工作时,减速器中的油温应不超过_____ ℃。 A、65 B、75 C、85 D、95 ( B ) 72..电梯在相同的电压下,空载下行时与满载上行时运行电流是 . A.下大上小 B.基本相同 C.无法确定 D.下大上小 ( D ) 73.制动器电磁铁的可动铁心与铜套间可加入 ______润滑。 A.机油 B.凡士林 C.黄油 D.石墨粉 ( B ) 74.限速器安全钳联动试验后,应将电梯以 ______速度恢复运行状态。 A.快车向上 B.检修向上 C.检修向下 D.快车向下 ( C ) 75.对于安全开关的转动部分,可用 润滑。 A、石墨粉 B、钙基脂 C、凡士林 D、机油 ( A ) 76.电气绝缘遥测时,电子器件应 后再进行遥测。 A.脱离 B.短接 C.线路不变 D.接地 ( D ) 77.电梯的补偿链中穿有麻绳,其主要作用是_______。 A.增加强度 B.便于安装 C.便于加油 D.防止噪音 ( D ) 78.电梯安全回路安全开关动作断开,在不停电的情况下,选择万用表 测量安全开关动作断开点。 A.电阻档 B.蜂鸣器档 C.二极管档 D.电压档 ( B ) 79.安全开关动作试验,检修人员将电梯以检修速度向下运行时对轿顶紧急停止开关人为动作 次,电梯立即停止运行。 A.1 B.2 C.3 D.4 ( C ) 80..轿顶防护栏的作用是 。 A.装饰作用 B.平衡轿厢、对重重量 C.保护维修人员安全 D.悬挂标志牌 ( C ) 81.电梯《特种设备使用登记证》的发证机关是_________。 A.公安局; B.劳动局;C.质量技术监督局;D.电梯维修单位; ( C ) 82.限速器涨绳轮下落 mm时,其安全开关必须动作。 A、200 B、100 C、50 D、10 ( C ) 83.、 开关动作应切断电梯快速运行电路。 A、极限 B、急停 C、强迫缓速 D、限位 ( A ) 84.电梯工作时电压波动允许 。 A.±7% B. ±10% C. ±5% D. ±3% ( C ) 85..机房地面的照度应不小于 。 A. 50Lux B. 100Lux C. 200Lux D.150Lux ( C) 86.动力和安全电路的绝缘电阻应不低于 ,其他电路的绝缘电阻应不低于 。 A. 0.2MΩ, 0.5MΩ b. 0.25MΩ, 0.25MΩ c. 0.5MΩ, 0.25MΩ d. 1MΩ, 2MΩ ( B) 87动力线和控制线应分开敷设,在线管内布线时,充填率不大于 。在线槽内布线时,充填率应不大于 。 A. 50%, 60% B. 40%, 60% C. 60%, 50% D. 50%, 60%(B) 88.电机的极数为6/24,则其同步转速各是 b 和 d 。 A 1500转, 250转 B 1000转, 250转 C 500转, 250转 D 250转, 1000转 ( A) 89. PC控制电梯时,将各种指令信号作为 ,而将各种执行信号作为 。 A 输入, 输出 B 停止, 输出 C 输出, 输出 D. 输出,输入 , ( B) 90. .微机控制驱动系统的主要环节是实现数字 ,数字 ,数字反馈。 A.转换, 反馈 B 调节, 给定 C. 给定, 反馈 D. 反馈, 调节 (C) 91..标准中“零线与地线应始终分开”应理解为 和 ___ 应始终分开。 A. 相线, 保护线PE B. 零线, 相线 C. 中性线N, 保护线PE D. 保护线PE, 相线 ( A) 92..接地电阻测量时,仪表的P应接极 ,E应接被测 ,C应接 极。 A.电压, 接地体, 电流 B.电流, 接地体, 电压 C. 接地体, 电压, 电流 ( A) 93.按GB7588《电梯制造与安装安全规范》规定,由交流或直流电源直接供电的电动机,必须用_____ 接触器切断电路,接触器的触点应串联于电路中。 A 两个独立的 B. 两个以上独立的 C.一个 D.无要求。 ( A) 94. 按GB7588《电梯制造与安装安全规范》规定,悬挂钢丝绳的安全系数对于用三根或三根以上钢丝绳的曳引驱动电梯为 。 A. 12 B. 14 C. 16 D.10 ( B) 95. 按GB7588《电梯制造与安装安全规范》规定,层门电气联锁触点的电路对层门外壳绝缘电阻不得小于 兆欧。 A .0.25 B.0.5 C..0.4 D.0.8 (A) 96 按GB7588《电梯制造与安装安全规范》规定,滑轮间如有霜冻或结霜危险,应采取预防措施以保护设备,如房间内设有电气设备,环境温度应保持在 之间。 A.5-40℃ B.10-50℃ C.0-40℃ D.5-45℃ (B) 97.电梯必须设常闭式的机电制动器,并应有 个制动瓦块作用在制动轮上,使轴在制动时不承受径向载荷。 A.1 B. 2 C. 4 D.3 (B) 98. 曳引绳中每根钢丝绳的张力与平均张力之比,偏差应不大于 。 A. 3% B. 5% C. 8% D. 10% ( C) 99.电梯曳引绳为两根时,安全系数不小于 ;为三根或三根以上时,不小于12。 A. 12 B.. 10 C. 16 D.8 ( C) 100. 客货电梯门锁锁钩的啮合深度应达到或超过 mm时,电气触点才能接通。 A. 5 B. 10 C. 7 D.8
|