据内蒙古应急管理厅消息,3月5日13时40分许,包头市南通道恒建设工程有限公司在稀土高新技术产业开发区伊泰华府荟一期项目工地安装电梯过程中,发生起重伤害事故,造成3人死亡。
随着近些年建筑规模的飞速发展,高层建筑越来越多,作为一种外附着于建筑施工主体上用于载人、载物的较大型施工机械,升降机在工地上的使用也越来越广泛。然而值得注意的是,施工升降机事故一直是建筑工地事故高发类型: 2020年5月16日,广西省玉林市凤凰城五期A1标段5#楼施工升降机发生高空坠落较大事故,导致施工升降机吊笼内的6名工人死亡。据初步调查分析,该起事故的直接原因是加装施工升降机最顶上一段电梯导轨时,第64节、第65节标准节之间应当连接的4根高强度连接螺栓中有2根缺失,运行中导致吊笼连同第65节及以上标准节、附着装置部件倾翻,整体坠落。 2019年4月25日,河北衡水市翡翠华庭项目1#楼建筑工地发生一起施工升降机轿厢(吊笼)坠落的重大事故,造成11人死亡、2人受伤,直接经济损失约1800万元。事故施工升降机第 16、17节标准节连接位置西侧的两条螺栓未安装、加节与附着后未按规定进行自检、未进行验收即违规使用,是造成事故的直接原因。 2012年9月13日,武汉“东湖景园”项目部C区7-1号楼工地,升降机在上升过程中突然失控,直冲到34层顶层(距地面100米)后,钢绳断裂,失去钢绳约束后的升降机自由落体直坠地面,导致19人死亡。经调查,事故原因包括升降机导轨两个标准节连接处的4个连接螺栓中右侧2个受力螺栓的螺母脱落、升降机安全防护装置损坏、作业工人无证操作和人员超载等。
通过以上事故案例不难发现,螺栓、螺母等紧固件缺失、松动、脱落和未自检验收即违规使用等因素是造成施工升降机坠落事故的一大诱因。由于施工升降机各部位的连接主要使用高强度螺栓连接,因此连接螺栓的质量及紧固程度,对施工升降机整体安全性能有很重要的影响,但目前施工升降机安装往往忽视螺栓连接方式和质量问题,致使施工升降机带病作业,存在重大安全隐患。
在施工升降机工作过程中,标准节的钢结构以及连接螺栓承受由吊笼自重及吊笼内的人、货自重、风荷载等作用在导轨上形成的倾覆力矩和扭矩,其中标准节之间的连接螺栓将所有标准节连接成—个整体来共同抵抗倾覆力矩,以保证施工升降机安全工作。如果连接螺栓本身质量不可靠或者连接螺栓的紧固失效,都会导致在倾覆力矩作用下,施工升降机几十米乃至数百米导轨整体倾覆垮塌的重大事故发生。 因此,为避免类似事故的发生,首先就要从根源上确保施工使用的螺栓等紧固件性能优良且质量过关,无论是对于厂家出厂检验、监管局或质检机构质量检测还是施工方自检,万测都可提供多种紧固件力学性能测试解决方案。
|