我们有一台电梯,其电梯通往消防通道需要经过住宅入户门,经过住户室内,不能满足《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009,含第2号修改单)附件A中“8.7(2)应急救援试验:建筑物内的救援通道应保持畅通,以便相关人员无阻碍的抵达实施紧急操作的位置和层站等处”的要求。大楼建设取得《建设工程规划许可证》时间为:2019年01月17日。该电梯共11层,制造单位为了方便电梯救援,除-1层和1层之外,其余9层的井道的侧面均增加了井道安全门和轿厢安全门进行电梯的困人施救。该电梯虽不能直接到达电梯的层站,但是制造单位采取加装侧面安全门放人的方法能实施救援放人。该做法能否满足检规要求和电梯救援通道的相关实施意见的要求?请上级领导给与指示。
|
|