井道自学习故障诊断 LER=0 系统运行保护 按Esc 键退出,并查看系统运行故障记录,根据表8.1 按对应故障号的处理方法处理。 LER=1 脉冲输入反向 调整系统脉冲输入的相序。将A 相脉冲与B 相脉冲对调或通过参数设置将其对调。 LER=2 下端站1 重复输入 错误安装下端站1,造成多个端站信号输入或下端站1开关抖动。请检查下端站1的安装。 LER=3 下端站2 先于下端站1到达或下端站1丢失,请检查下端站1的安装。 LER=4 下端站2重复输入(2.0m/s 以上电梯) 错误安装下端站2 造成多个端站信号输入或下端站2开关抖动,请检查下端站2 的安装。 LER=5 下端站2丢失(2.0m/s 以上电梯) 上端站2 先于下端站2 到达或下端站2丢失,请检查下端站2 的安装。 LER=6 上端站2 重复输入(2.0m/s 以上电梯) 错误安装上端站2 造成多个端站信号输入或上端站2开关抖动,请检查上端站2的安装。 LER=8 上端站2丢失(2.0m/s以上电梯) 上端站1先于上端站2到达或上端站2丢失,请检查上端站2的安装。 LER=9 下端站1丢失 上端站1先于下端站1到达或下端站1丢失,请检查下端站1的安装。 LER=10 上端站1重复输入 错误安装上端站1造成多个端站信号输入或上端站 1 开关抖动,请检查上端站1的安装。 LER=11 上端站1丢失 上限位先于上端站1到达或上端站1丢失,请检查上端站1的安装。 LER=12 自学习总楼层数错 请查看总楼层设置是否和实际楼层相符;每一层的门区挡板是否装漏或挡板是否遮住门区开关。 LER=14 两门区开关没有重叠位置 该层门区挡板不能同时挡住两门区开关(请查看门区开关的安装)或缺一个门区开关。 LER=15 自学习过程中按Esc键取消自学习 自学习过程中人为按Esc键取消自学习。 LER=17 门区1与门区2同时输入 两门区开关引线误装成并联、或下限位偏一楼平层位置附近。 LER=18 自学习后保存井道数据错 LER=19 到上限位时,两门区信号同入, 上限位开关安装过低 上限位开关上移 LER=20 下限位安装位置过高 下限位开关下移 LER=21 自学习到上限位时 下端站或下端站2仍有效 检查下端站或下端站2的安装或开关类型是否正确 LER=22 自学习刚从下限位起车时 上端站或上端站2有效 检查上端站或上端站2的安装或开关类型是否正确 注意:针对2.0m/s 以上的电梯,系统增设上、下端站2开关。
|