电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告
点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 865|回复: 0
收起左侧

扶梯现场土建问题处理方法

[复制链接]
发表于 2021-7-14 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如今社会电扶梯早已遍布各大公共场所,为人们的出行带来很多便利。下面是电梯阁论坛整理的关于扶梯现场土建问题处理方法,希望对你有帮助!
  扶梯现场一般土建问题处理方法

  核心提示:

  1.梁边距过大:这种情况可通过增加扶梯上、下平台的长度来满足土建实际尺寸。可以一侧平台加长,也可以两侧平台同时加长,上、下

  1.梁边距过大:这种情况可通过增加扶梯上、下平台的长度来满足土建实际尺寸。可以一侧平台加长,也可以两侧平台同时加长,上、下平台的总加长量一般不宜超过1000mm。平台加长时要注意底坑长度或楼板开洞也应同时加长。扶梯加长后上下支撑点的受力也会增加。如果梁边距增加过长,扶梯桁架中间需加支撑。此外将扶梯角度由35度改为30度也能使梁边距变长。

  2.梁边距过小:通过缩短下平台的办法缩短扶梯的总长度,但注意缩短的范围很有限,一般不超过200mm。上平台一般不可以缩短,因为上平台内包含控制柜和电机等设备。将扶梯角度由30度改为35度也能使梁边距缩短。

102309274295234659ed.png   

  3.在扶梯正上方有梁或其它障碍物: 梁或其它障碍物是否“碰头”可按下列公式判断(单位为mm):洞口长度- 50 -上平台长)÷1.732或1.428 - 梁高≥2300 其中:洞口长度和梁高(包括装修厚度)现场测量或用户提供; 50为扶梯桁架到上支撑梁边的缝隙(有的厂家该值为40); 常数1.428用于35度角扶梯;1.732用于30度角扶梯;上平台长根据厂家标准布置图确定; 2300为国家标准规定的最小高度。`“注:商场扶梯倾角一般不允许大于30度。

  4.楼内运输通道、门口高度或楼内回转空间不够:这种情况下,如果土建不能改动,则扶梯出厂时必须分节运输(一般分为2节),在签订销售合同时要注明。整体桁架出厂后是无法分节的,扶梯设备不允许侧卧搬运。

  5.扶梯动力电源设置:三相380V、50HZ要引线至自动扶梯上出口处。

  6.自动人行道的测量:方法与自动扶梯基本类似,参照厂家标准布置图测量。
  出行必备的自动电扶梯小知识

  电扶梯在给我们带来便利的同时,也存在许多安全隐患,但人们对于如何正确使用电扶梯还有所欠缺。下面就让小编带大家普及如何正确使用地铁车站内的电扶梯的小知识。

  第一,携带手推车、婴儿车、行李箱等大件行李物品时禁止使用电扶梯。

  第二,使用电扶梯时应紧握扶手,靠右站稳,严禁在电扶梯上随意走动。

  第三,如遇突发紧急情况应按下急停按钮,大家记住这个“生命之掣”哦!

  Ps:这个“蘑菇”非常重要,非紧急情况严切勿使用该按键哟。

  第四,当电扶梯故障或关闭使用时严禁使用,乘客们可以搭乘垂直电梯或者通过楼梯到达目的楼层。
  你需要知道的自动扶梯安全守则

  遇险情,立马按紧急按钮

  在自动扶梯发生险情时,乘客怎么自救呢?专家说,每台扶梯的上部、下部和中部都各有一个紧急按钮,一旦发生扶梯意外,靠近按钮的乘客应第一时间按下按钮,扶梯就会自动停下,这能有效避免事态的进一步恶化。

  乘客同时还需做到,两手十指交叉相扣、护住后脑和颈部,两肘向前,护住双侧太阳穴。不慎倒地时,双膝应尽量前屈,护住胸腔和腹腔的重要脏器,侧躺在地。当发现前面有人突然摔倒了,要马上停下脚步,同时大声呼救,告知后面的人不要向前靠近。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-1-10 19:28 , Processed in 0.076429 second(s), 24 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表