星玛电梯的故障代码在哪里有?想成为星玛电梯维修高手,就要努力学习电梯代码资料,以下是电梯阁论坛整理的关于星玛电梯3000故障代码大全,欢迎借鉴!
成为电梯高手之星玛电梯NEW DSS故障代码
3 No Open Door-门机不能开-请确认开门限位开关和关门限位开关都是否ON的状态,在可变菜单开门限位开关,可以确认-请检查门机
4 No Input Door SW-不能输入门机开关-请检查门机以及门机开关
5 No Input DCL-不能输入关门限位开关-请检查关门限位开关
6 No Close Door-门机不能关-请检查门机
7 UL On-UL动作了-在最高层平层以下,上限位开关是不能动作的-请检查限位开关的位置或者开关
8 SUSL On-最高层减速之前,SUSL已动作了-请确认IPM5的设定时间-请调整USL的位置或者IPM5的设定时间CODE表示文字列说明
9 USL ON-USL动作了-请调整USL的位置
10 HUSL ON-HUSL动作了-请调整HUSL的位置
11 VHUSL ON-VHUSL动作了-请调整VHUSL的位置
12 MHUSL ON-MHUSL动作了-请调整MHUSL的位置
13 DL ON-DL动作了-在最低层Level以上,DL是不能动作的-请检查DL的位置或者开关
14 SDSL ON-在最低层减速之前,SDSL已动作了-请确认IPM4的设定时间-请调整DSL的位置或者IPM4的设定时间
15 DSL ON-DSL动作了-请调整DSL的位置
16 HDSL ON-HDSL动作了-请调整HDSL的位置
17 VHDSL ON-VHDSL动作了-请调整VHDSL的位置
18 MHDSL ON-MHDSL动作了-请调整MHDSL的位置
19 Overrun-超过了一个层运行的最大时间-请确认GPM1时间
20 Overrun Level-不能出发
21 Over Stop-超过所有Level之后,才停止-在PPM上,把减速距离设定长一点
22 Small Over-超过一点Level停止了-在PPM上,把减速距离设定长一点
23 LowCreep Speed-没到达爬行速度-如果爬行速度慢的话,把减速距离减少一点-把爬行速度设定高一点
24 Inverter Fault-发生了变频器错误-请检查变频器
25 No Input Pulse-没有编码器转数输渗透信号-请检查编码器接线
26 Floor Error PE-楼层位置错误-请检查编码器以及IUS,IDS
27 Floor Error PEL楼层位置错误.请检查编码器以及IUS,IDS.
28 Floor Error PUOE
29 Floor Error PDOE
30 Floor Error PUFE
31 Floor Error PDFE
32 Floor Error FC
33 No Input USL-在最高楼层,没有USL输入信号-请检查USL开关-请检查编码器以及IUS,IDS
34 No Input HUSL-没有HUSL输入信号-请检查HUSL开关
35 No Input VHUSL-没有VHUSL输渗入渗出信号-请检查VHUSL开关
36 No Input MHUSL-没有MHUSL输渗透信号-请检查MHUSL开关
37 No Input DSL-在最低层,没有DSL输入信号-请检查DSL开关-请检查编码器以及IUS,IDS
|
|