核心提示:西威变频器电梯调试资料西威变频器一、面板操作操作面板包括两行16 位LCD显示、7个LED及9个功能键组成。主要使用如下:— 控制传动装置,前提是已经编程设定— 增加和减小速度及点动— 在操作过程中显示电压、速度及报警等功能— 设置参数和进入指令7个LED模块由6个发光二极管组成,在操作中显示状态和报... 西威变频器电梯调试资料 西威变频器 一、面板操作 操作面板包括两行16位LCD显示、7个LED及9个功能键组成。主要使用如下: — 控制传动装置,前提是已经编程设定 — 增加和减小速度及点动 — 在操作过程中显示电压、速度及报警等功能 — 设置参数和进入指令 7个LED模块由6个发光二极管组成,在操作中显示状态和报警信息。在变频器运行其间面板可以安装或卸下。 注意:长于20cm的操作面板电缆必须屏蔽.
| | |
| | |
| | |
| | 使用内部电位器,按此钮增加速度给定.加上档键,点动 |
| | 内部电位器, 按此钮减小速度给定.若加上档键,在点动和电位器模式中改变旋转方向 |
| | 改变菜单和参数.在参数和给定模式,改变其值.Help此键无效.按上档键和此钮,Help not found出现 |
| | 改变菜单和参数.在参数和给定模式,改变其值.Alarm故障寄存器显示.(加上档键)用UP/DOWN浏览最后十个故障 |
| | 编辑数字参数时,选择参数的位,其他情况用于退出设定模式.Escape用于退出设定模式和故障复位(加上上档键) |
| | 参数设定模式中确认所设定的新值.Home 直接回到基本菜单中(加上上档键) |
| | 选择按钮第二功能:Rotation control,Jog,Help,Alarm,Escape, Home |
1:电机参数(Motor data)
2:自学习 见后续的无齿轮电机电流自学习步骤。 3:编码器零点定位 见后续的无齿轮电机磁场定位步骤。 4:曳引机参数(Mechanical data) 5:轿厢重量参数(Weights) 6:编码器参数(Encoders conflg) 7:制动单元参数(BU protectlon) 8:控制模式参数(Regulation mode) 9:多段速参数(Speed proflle)
10:斜坡曲线参数(Ramp profile)
11:电梯时序参数(Lift sequence)
12:速度P1参数(Speed reg gains)
注:带*号的参数请按实际情况设定。 无齿轮电机电流自学习步骤 1、进入STARTUP/SETUP MODE/Autotune/Complete still; 2、显示Press I key 时打开输出接触器,抱闸,给使能、方向后按下变频器STAR键; 3、显示 END后取消使能,方向; 4、执行Load setup.
无齿轮电机磁场定位步骤 1、进入REGULATION PAPAM\Flux config\Magnetiz config\Autophasing菜单; 2、未挂钢丝绳条件下,吸合输出、抱闸、使能、,然后按Enter键; 3、变频器显示“Waiting start……”时,给使能和方向; 4、当变频器显示“Autophasing End”时,移去使能和方向,关闭KDY,抱闸; 5、 执行Save config。
主板简介 一、故障诊断 故障代码表: | | |
| 03:错位(超过45cm),撞到上限位开关时修正,即层楼置为最高层 |
| 04:错位(超过45cm),撞到下限位开关时修正,即层楼置为最底层 |
|
| |
| |
| |
| | | 10:错位(超过45cm),撞到上终端减速开关时修正 |
|
| 11:错位(超过45cm),撞到下终端减速开关时修正 |
| 12:错位(超过45cm),撞到上终端减速开关时修正 |
| 13:错位(超过45cm),撞到下终端减速开关时修正 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
故障代码表: | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 53:控制调速器进线接触器信号与调速器进线接触器触点检测不一致 |
|
|