序号 |
故障显示 |
故障名称 |
级别 |
故障系统级触发条件 |
可能原因 |
1 |
IGBT Fault |
GBT/IPM 模块故障 |
B |
模块过流、输出短路、抱闸未打开情况下运行,该触发信号来自IPM模块
IGBT module fualt |
A、 驱动器输出侧U,V,W中存在短路;
B、 电梯抱闸未打开,而驱动器已经有电流输出,
C、 电梯在正常,检修,自学习,校正运行中,突然断门锁或者安全回路;
D、 IGBT模块已经损坏
E、 驱动器与主板排线接触不良 |
2 |
Over current |
驱动器过流故障 |
B |
变频器过流、输出短路或者抱闸未打开时运行;或者负载太重电流太大,加速减速过快、驱动器规格太小、模块损坏、编码器损坏时运行触发。
触发信号来自电流检测通路,霍尔传感器。
Over current |
A、 驱动器输出侧U,V,W中存在短路;
B、 电梯抱闸未打开,而驱动器已经有电流输出,
C、 电梯在正常,检修,自学习,校正运行中,突然断门锁或者安全回路;
D、 IGBT模块已经损坏;
E、 排线损坏;
F、 定位角度不正确;
G、 电机缺相运行
J、 编码器信号丢失运行 |
3 |
Motor overload |
马达过载 |
A |
当控制板CPU通过输出电流的积分,积分累加器超过一定数值触发马达过载故障。 |
A、 电梯运行中,抱闸未打开;
B、 主机定位角度不正确;
C、 超载不起作用,实际电梯过载;
D、 保护系数设定太小 |
4 |
Drive overload |
驱动器过载 |
A |
当控制板CPU通过输出电流的积分,积分累加器超过一定数值触发驱动器过载故障。 |
A、 电梯运行中,抱闸未打开;
B、 主机定位角度不正确;
C、 超载不起作用,实际电梯过载;
D、 马达保护系数设定太小 |
5 |
Overtemp |
散热器过温 |
A |
模块过热,两个温度检测点,包括IPM和整流桥,任何一个检测点温度>85℃ |
A、 温度传感器损坏;
B、 驱动器散热风扇损坏;
C、 实际散热片达到此温度; |
6 |
DC link OVT |
直流母线过压 |
A |
1、当控制板CPU检测到来自硬件比较的过压信号时将触发过压故障。
2、当控制板CPU检测到母线电压超过软件过压点设定值将触发过压故障。
DC bus voltage is overvltage |
A、 制动电阻断路;
B、 外部输入电压过高;
C、 控制板先上电,后驱动器上电,由于冲击可能会引起过压故障 |
7 |
DC link UVT |
直流母线欠压 |
A |
1、当控制板CPU检测到来自硬件比较的欠压信号时将触发过压故障。
2、当控制板CPU检测到母线电压超过软件欠压点设定值将触发欠压故障。
DC bus voltage is overvltage |
A、输入RST电源电压低于280V左右;
B、底座没有上电;
C、参数“Bus fscale (V) ”设置不对;
D、整流桥或者软启动电阻失效; |
8 |
Overspeed |
主机超速 |
B |
主机运行的速度超过额定速度的Overspeed(M3312)倍
over speed |
A、快车运行的速度“Velocity normal ”设置太大;
B、惯量“Inertia kg/m2”设置太大;
C、编码器相关参数,曳引轮直径、减速比、绕绳比等参数设置不正确;
D、变频器无输出; |
9 |
Track error |
速度跟随故障 |
B |
当控制板CPU检测电机实际速度,与设定的速度进行比较,同时满足以下2个条件时将触发速度跟随故障。
①abs(电梯实际速度-给定速度)>电梯额定速度×Track error/100
②持续时间超过设定的时间值
the gap between actual speed and command speed is maore than “Track err“ |
A、 电梯运行中,抱闸未打开;
B、 主机定位角度不正确;
C、 主机运行,编码器未动;
D、 编码器信号不正确
E、 Track error值设置过小,在检修运行时可能会出现 |
10 |
PVT lost |
编码器故障 |
B |
编码器信号丢失、异常,或者编码器硬件故障(如电源问题,断线等)
the drive does not detect the encoder signal |
A、 编码器线未接或断线;
B、 定位中电机相序不正确或编码器方向设定不正确;
C、 编码器脉冲数,种类设置不正确
D、 编码器线与屏蔽线短路 |
11 |
Task orun |
Pwm中断任务执行超时 |
B |
1ms,10ms和40ms的中断任务执行时间超时,一个中断周期没有完全执行以上所有任务 |
A、PWM载波频率“Switch frq (KHz)”设置太大; |
12 |
Tune Moving |
编码器角度自学习主机位移 |
B |
在自学习磁极和编码器角度的时候,转子发生移动,导致自学习失败
the movement of motor is too large during motor auto phasing |
A、抱闸间隙太大,导致主机没有完全抱住;
B、编码器没有完全固定; |
13 |
E2 write err |
Eeprom读写出错 |
B |
控制板CPU在上电自检时会操作EEPROM的读写,根据特殊单元的读写可以判定EEPROM是否能正常操作,如果读写3次数据都不一致,则触发故障。
在上电完成后的正常操作中,如果有写EEPROM的操作,先进行写入,然后重新读出,一致则正常,不一致则连续进行3次,如果不一致,将触发故障。
E2 write err |
A、 EEPROM芯片损坏; |
14 |
Mtr therml cntct |
马达热继电器动作 |
D |
控制板CPU检测到马达热继电器动作的信号后进行保护。
The mortor overtemperature fualt is tripped; |
A、 马达热继电器动作(主机温度过高,热继电器损坏);
B、 接线错误(如:线未接) |
15 |
Brake dropped |
抱闸开关1 状态故障 |
B |
控制板CPU持续检测抱闸开关的状态,将软件指令的抱闸命令状态与实际检测到的抱闸开关状态进行比较,连续检测到状态不一致超过抱闸开关检测时间时,将触发故障。
包括以下2种情况:
①运行时不能打开;
②停机时不能关闭。
The brake is not opened or closed completely |
A、 抱闸开关实际动作未符合故障设计要求
B、 线路接错;
C、 抱闸开关检测时间设定过小(默认500ms); |
16 |
Brake dropped 2 |
抱闸开关2 状态故障 |
B |
17 |
Brake Unit Fault |
制动单元故障 |
A |
当变频器处于制动耗电时,在无其他故障的情况下,检测到FIGT信号为低电平时触发该故障
the brake unit is defective |
A、 制动IGBT损坏
B、 制动电阻短路; |
18 |
Thyristor module fualt |
晶闸管故障 |
A |
驱动组件中的驱动板有对晶闸管开通状态进行监控的硬件电路,正常开通的时候,晶闸管阳极与阴极两端压降很小,当不能开通时压降很大,长时间将损坏缓冲电阻,硬件电路对压降进行监控实现对故障的检测。 |
A、 晶闸管损坏 |
19 |
DBD PICKUP |
主接触器或抱闸接触器动作故障 |
B1 |
控制板CPU持续检测DBD输入状态,将软件指令的接触器控制与抱闸控制命令状态与实际检测到的DBD输入状态进行比较,连续检测到状态不一致超过100ms时,将触发故障。状态一致的判定如下:
①UDX,LB任一有输出时,DBD输入0;
②UDX,LB都不输出时,DBD输入1;
最大故障次数在MAX DBD ERROR设定。
The feedback of SW&BY contactor are detected abnormal. |
A、 LB或UDX实际状态不符合故障设计要求
B、 LMCB板电源(DC24V)先上,再上DC30V电源;
C、 在主机定位时,将UDX和LB短接,但是M-3-3-5中RUN SOURCE设定为1(自动); |
序号 |
故障显示 |
故障名称 |
级别 |
故障系统级触发条件 |
可能原因 |
20 |
DDP Fault |
光电断开 |
A |
控制板CPU会在正常运行及复位运行时检测门区通过信号,当在设定的时间内没有门区脉冲信号时,将触发故障。
No door zone sensor be detected during runing |
A、 光电开关损坏,无信号输入
B、 DDP time 设定太小,在复位运行(额定速度一半)中可能出现此故障,(在此情况下,应将强迫减速开关往两端移,或者屏蔽DDP,将M335 DDP time 设为0即可。); |
21 |
Vcode abnormal1 |
V码故障1 |
C |
电梯停止,并对逻辑发出的运行V码不响应,超过100*“VS abnorm t (s)“ ms
V coder abnormal1 |
A、 在电梯调试时,电梯不在平层位置,并没有打检修,此时RUN enable 设定为0;
B、 井道自学习完成后,没有将run enable设定为1;
C、 在高速运行中,DFC信号突然丢失后又恢复; |
22 |
Vcode abnormal2 |
V码故障2 |
C |
驱动器零速后不在平层区,而逻辑CPU由于不在平层一直发送下一层停机码SD,控制板CPU持续检测到这种状态超过6秒将触发故障。
V coder abnormal1 |
A、 在低速运行时,断门锁;
B、 无安全电路板,而设定了提前开门功能; |
23 |
Power lost |
主电源丢失 |
C |
在电源丢失后,母线电压会降低,低于DC380v时,会触发故障,当电源升高母线电压超过DC400v后,故障自动消失。
Power lost |
A、 正常断电/上电
B、 控制板有电,驱动器无电
C、 排线未插 |
24 |
1LV NORMAL CLOSE |
1LV光电故障 |
A |
1LV关电信号持续达电梯运行1000mm
1LV be detected defective |
|
25 |
2LV normal closed |
2Lv光电故障或电梯位置丢失 |
A |
2LV关电信号持续达电梯运行1000mm,或运行过程中运行楼层数与检测到得光电数不符,或电梯进出光电位置与自学习时位置差大于1000mm
1LV be detected defective |
从平层位置运行200mm后光电无变化 |
26 |
Floor number err |
楼层故障 |
A |
电梯自学习完成,并且有2LS情况下,学习到的楼层不等于设置楼层高度
floor number be detected abnormal; |
楼层参数设置错误 |
27 |
PARA. ABNORMAL |
参数设置故障 |
A |
设置的电机频率、电机转速和极对数不满足公式N=60F/P
the motor parameter is abnormal; |
|
28 |
Current AD Offst |
停机时UVW任一相电流过大 |
B |
停机时UVW相电流过大
AD Offst is out of range |
A、电流采样通道故障,主板或者驱动板的硬件故障;
B、电流霍尔传感器失效;
C、UVW任一相对地短路; |