自学习运行的单元)。
(在修正运行中错误可以被忽略)。 |
a) 急停、系统关闭和修正运行的次级影响
b) 加速率过低
c) 最终速度过高 |
a) 检查其它发生的错误
c) 提高加速度 ( <3> <2>
)
c)减少参数 NOM SPE 和 SHR SPE 的设置值 |
52 |
MLS : < Dec Dist |
w |
减速距离过短。
轿箱无爬行速度而停止。 也有可能 MCB II 记数错误. |
a) IPU/IPD 延迟时间过长或减速距离过短 (IP- 距离)
b) 最终速度过高 (在无自学习运行的单元)
d) LV1/LV2 信号在运行中被延迟读取。如:实时楼层距离与检测的楼层
距离不相符
d)MCB_II 有可能被错误计算 |
a) 降低 IPU/IPD 延迟或增加减速距离
b) 减少 NOM SPE 或 SHR SPE 的设置值
c) 检查楼层距离并再次启动自学习运行
d) 忽略 |
53 |
MLS : Stop in LS |
w |
1LS / 2LS 相对与运行方向的限位开关 |
a)1/2LS 接线故障 |
a)检查接线 |
54 |
MLS : / T <>IP |
w |
无 IPU / IPD 检测时命令 T 取消
IPU / IPD – 磁力必须在超过 150 ms 的范围内有效 |
尽管 IP-信号不灵敏,也应取消 T-信号(IP-信号过短) |
检查 IP- 磁铁 (³ 170mm) |
55 |
MLS : Inp Error |
e |
轿箱不启动,限位开关 1LS / 2LS 相对
于运行方向 |
1/2LS 感应器或接线故障 |
检查 LS 接线 |
56 |
MLS : 1LS Ini Dec |
w |
减速度在底部平层由 1LS 进行初始化 |
1LS 距离比 IP 距离长 |
检 查 1LS 的 调 整 值 , 见 Start up Routine—启动规程 (在修正运行或学习运
行时可以忽略) |
57 |
MLS : 2LS Ini Dec |
w |
减速度在顶部平层由 2LS 进行初始化。 |
见error 56 |
|
58 |
MLS : Event Miss |
w |
技术信息 |
|
|
59 |
MLS :SL Missed |
f8 |
在短停程中两 LV 之间缺少 SLU / SLD
(只在无自学习运行的单元中) |
a) SLU/SLD 接线故障
b) 感应器失效
c) MCB_II 失效 |
a) 检查接线
b) 检查感应器
c) 更换 MCB_II |
60 |
MLS : LV Missed |
f |
在爬行阶段,不会检测到 LV 信号,急停或系统
关闭的次级影响 |
a) 感应器失效
b) 用 1LV ,和 2LV 在单元内只能检测到一个 LV 信号
c) 在自学习运行的单元中可能会出现记数错误
d) MCB_II 失效 |
b) 检查感应器和接线
c) 忽略
d) 更换 MCB_II |
61 |
MLS : LV Lost |
f8 |
失去平层区,急停的次级影响 |
a) 停车距离过短
b) LV DLY 过大
c) MCB_II 错误记数 |
a) 增加 IP 距离
b) 减小 LV DLY
c) 忽略 |
62 |
MLS : LV Count Err |
w |
MCB_II 错误记数 (只有自学习运行时). |
a) 检测不到 LV 信号
b) 当 INS 操作时,门区错误记数
c) 参数 TOP FLOOR 不正确 |
a) 检查 LV 信号
b) 忽略
c) 检查参数 TOP( ) |
63 |
MLS : LV Trig Err |
w |
LV-signals rebound longer then 20 ms |
a) 感应器和磁铁之间的距离不正确
b) LV 感应器无效
c) LV- 或 IP- 信号的中断 ( SW-版本
GAA30158AAD02 或更低)
d) 由 IP 感应器 (可能会在有自学习运行的改造过程中出现)产生的噪音 |
a) 检查感应器和磁铁之间的距离
b) 更换感应器
c) 使用 SW 版本 GAA30158AAE,
否则降低 IPU/D-的延迟时间以避免错误的发生和保证较长的爬行时间
d) 切断 IP 感应器的电源或拆除
IP 的接线 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|