37 |
MC: EMERGNCY ST |
f |
如果正常运行期间安全链关闭,则将出现急停。 |
安全链没有连接 |
检查 NOR, UIB, DIB,
如需更详细的信息请参阅 OCSS |
38 |
MC: Command Lst |
f5 |
MCB_II €€ LCB_II 之间通信故障 |
a) 急停后出现通信故障 (LCB_II SW-
版本 ...)
b) V1 至 V4 或 DS1 至 DS3 接线故障
c) MCB_II 或 LCB_II 失效
d) 缺少 HL2 接线 |
a) 忽略 (只会造成次级影响)
b) 检查接线
c) 更换 MCB 或 LCB
d) 检查 HL2 至 to HL1 的接线连接 |
39 |
MC: FR w/o Learn |
e |
未经过自学习运行的正常运行 |
|
必须进行自学习运行 |
40 |
MC: WT F SWITCH |
w |
尽管 SW 信号已启动,SW 1, SW 2 仍旧不能正常运行 |
a) SW1 或 SW2 或接线故障
b) MCB_II 失效 |
a) 检查 SW1, SW2 和接线
b) 更换 MCB_II |
41 |
MC: MC + Safety Ch |
f |
运动命令(V1 - V4 / U, D, T, G) 与 UIB, DIB, NOR 不符合 |
a) 运动命令和相应的输入信号不一致
b) 控制器型号错误
c) 改变输入信号将会加快检测模式的运行 |
a) 检查 V1 到 V4 和 UIB, DIB, NOR 的接线
b) 检查参数 CONTR TYPE ( <3><1>
)
c) 忽略 |
42 |
MC: U / D lost |
f |
运行中无上行或下行信号 |
OCSS 和 MCB_II (U 或 D) 之间接线故障(只在参
数 CONTR TYPE = 0 或 1 时) |
检查接线和连接 |
43 |
MC: SafetyChain |
f |
NOR , UIB 和 DIB 的无效连接 |
a) NOR, UIB, DIB 接线故障
b) MCB_II 失效 |
a) 检查输入的信号或连线
b) 更换 MCB_II |
44 |
MC: Chk SW Sig |
f |
Invalid state of SW –信号, SW-信号的无效状态指示出总接触开关
的开关状态 |
defective MCB_II ? |
更换 MCB_II |
45 |
MC: Chk DBD Sig |
f |
DBD –信号的无效状态 (1 = Stop , 0 = run) |
a) SW1, SW2 或 BY 或接线故障
b) MCB_II 无效 |
a) 检查输入值、 SW1, SW2, BY 及连线
b) 更换 MCB_II |
46 |
MC: Chk RDY Sig |
f |
MCB_II 准备逻辑模式故障 |
MCB_II 失效 |
更换 MCB_II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|