UCMP功能测试功能介绍: Unintended Car Moving,轿厢意外移动保护功能 UCM测试时,安全回路(厅门锁和轿门锁)被测试插件 UCM-T断开。 测试插件拔掉后,用服务器进行操作,轿厢会在门关闭,门旁路起效的状态下,打开抱闸,模拟轿厢自由落体时的状态,执行功能检测。 当轿厢离开门区(LV 信号丢失),门旁路回路会断开,使电梯急停。 测试后,需要手动测量轿厢的位移。 相关参数 GDCB:M-2-3-1 CONTRACTUCM-EN on/off(AAA30924CAN及以上版本) GECB:M-1-1-3-1-1 SYSTEM UCM-TYP(GAA30780EAA及以上版本) 开启 UCM功能∶ GDCB: UCH-EN on/off =1 GECB: UCO-TYP=3 不开启UCM功能时.设置 GDCB:UC-MEN on/off =0 GECB: UCM-TYP=0 若设置不正确,变频器可能出现"726 Tmout SfcMsg"故障。 测试方法 1.进入测试菜单 2. 运行方向选择 UP=1执行向上测试。如架轿厢在最顶层,显示UP=x,该选项无效。 Down=2,执行向下测试。如果轿厢在最底层,是示Down=x,该速项无效。 3.轿厢载重确认 执行向上测试时,轿厢必须空载;执行向下测试时,轿厢必须满载。 选择Up=1 时 选择Down=2时
4.安全检查 如果DDo没被触发,会显示如下界面。 当DD0 被触发,会自动显示下一个界面。 为防止轿厢不希望的移动,在测试中外召按钮必须是无效的如果没有触发CHCS,会显示以下界面 当CHCS 被触发,会自动显示下一个界面。 5. 拔掉测试插件(模拟DM/DFC断开) Remove Plug: "EN81 UCM-Tesr" |
当测试插件被拔掉后(DW和DFC是纸电平的),会自动显示下一个界面。 6. 确认测试运行 如果选择UP=1 如果选择 Down=2
7. 测试运行 门旁路回路被短接,变频器执行U测试运行《模拟自由下落)。当轿厢离开门区后门 旁路回路断开,电梯因安全回路停止运行。 当运行结束后.会自动显示下一个界面。 如果变颗器8秒钟内没有反应。这个功能会被中止,显示失败界面 软件能够检查测试运行是否成功。也能够确认GECB是否和变频器一样检测到UCM 当一切都是正确的,会自动显示下一个界面。 如果8 秒钟内不被确认,这个功能会被中止,显示失败界面。 8.此刻必须核实轿厢已经在要求的限制内停止。 9.插回测试插件
Insert Plug; EN81 UCM-Testr |
当测试插件被插回后(DW和DFC是高电平的),会自动显示下一个界面。 10.确认测试结果 11. 执行ERO 检修运行
当变频器执行ERD运行,会自动显示下一个界面。 12. 测试成功后,显示的最后界面如下。 13.测试完成 故障界面 1.如果测试中止,会显示中止界面。 2如果有故障发生,会显示错误界面。
检查状态和故障记录确定失败的原因。
|