本帖最后由 湘军 于 2023-11-28 21:41 编辑
当REGEN变频器出现故障或更换变频器GDCB板或HVIB板时,必须两块板兼容才能正常投入使用,否择电梯不能运行 首先必须确认变频器HVIB板的部件编号是KBA26800AAZ401\402\403\404.变频器的电流功率的不同,配置也就不同 我们在识别HVIB板的规格部件编号后,必须在GDCB板的SERVICE TOOL参数项M-6-4输入相应的符合配置的参数。 KCA26800AAZ & KBA(KAA)26800AAC的HVIB驱动板需要在出厂时设置下面的参数 HVIB板KDA26800ABC2 上图为奥的斯变频器HVIB驱动板编号KDA26800ABC2 上图为奥的斯变频器GDCB主板编号AEA26800AKTI 在更换变频器HVIB驱动板后需要对HVIB驱动板进行参数配置 服务器进入变频器GDCB主板菜单M2-6-4 步骤 | | | M-2-6-4:后提示后输入Factory Password(工厂密码):638 | | | | | | Input data 20,Shift+ENTER | | | | | | | | | | | | Inputdata40(ACD2 MR 404)\30(ACD2 MR 403)\30(ACD2 MR 402)\15(ACD2 MR 401) Shift+ENTER | | | | | | | | | | |
|