电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告
点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 127|回复: 0
收起左侧

三菱电梯变频器故障代码

[复制链接]
发表于 2023-12-14 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
当三菱变频器出现异常情况,保护功能启动并报警停止后,其PU显示部分将自动显示出故障报警代码。这些代码能够帮助我们进行错误诊断,并采取必要的应对措施。因此,当我们遇到问题时,应首先查看报警代码,以了解具体的问题所在。

注:以下三菱变频器故障码适用于 FR-A200、FR-A500、FR-A700、FR-D700、FR-E500、FR-F500、FR-F500J、FR-F740、FR-S500、FR-S540E、FR-V200等信号。

一、三菱变频器严重故障报警代码

代码 故障名称 检查要点

E.OC1 加速时过电流断路是否急加速运转 输出是否短路,主回路电源(R,S,T)是否供电。E.OC2 定速时过电流断路 负荷是否有急速变化,输出是否短路。

E.OC3 减速时过电流断路 是否急减速运转,输出是否短路,电机的机械制动是否过早

E.OV1 加速时再生过电压断路 加速度是否太缓慢。

E.OV2 定速时再生过电压断路 负荷是否有急速变化。

E.OV3 减速,停止时再生过电压断路 是否急减速运转。

E.THM 电机过负荷断路(电子过流保护) 电机是否在过负荷状态下使用。

E.THT 变频器过负荷断路(电子过流保护) 电机是否在过负荷状态下使用。

E.IPF 瞬时停电保护 调查瞬时停电发生的原因

E.UVT 欠压保护 有无大容量的电机启动,P,P1 之间是否接有短路片或直流电抗器。

E.FIN 散热片过热 周围温度是否过高,冷却散热片是否堵塞。

E.GF 输出侧接地故障过电流保护 电机,连接线是否接地

E.OHT 外部热继电器动作 电机是否过热。在 Pr.180~Pr.186(输入端子功能选择)中任一个,设定值 7(OH 信号) 是否正确设定。

E.BE 制动晶体管异常 减少负荷 J,制动的使用频率是否合适

E.OLT 失速防止 电机是否在过负荷状态下使用

E.OPT 选件报警

E.OP1~OP3 选件插口异常 选件功能的设定、操作是否有误。

(1~3 显示选件插口号)

E.PE 参数记忆因子异常 参数写入回数是否太多

E.PUE PU 脱出发生 DU 或 PU 的安装是否太松确认 Pr.75 的设定值

E.RET 再试次数溢出 调查异常发生的原因

E.CPU CPU 错误

E. 6 CPU 错误

E. 7 CPU 错误

E.P24 直流 24V 电源输出短路 PC 端子输出是否短路

E.CTE 操作面板用电源输出短路 PU 接口连接线是否短路。

E.LF 输出欠相保护 正确接线。确认 Pr.251“输出欠相保护选择”的设定值

E.MB1~7 制动开启错误 调查异常发生的原因




二、三菱变频器轻微故障报警代码

E.FN 风扇故障 冷却风扇是否异常

0L 失速防止(过电流) 电机是否在过负荷状态下使用

oL 失速防止(过电压) 是否是急减速运行

PS PU 停止 是否按下操作面板的(stop/reset)键,使其停止。

Err 此报警在下述情况下显示 RES 信号处于 ON 时

在外部运行模式下,试图设定参数

运行中,试图切换运行模式

在设定范围之外,试图设定参数

PU 和变频器不能正常通信时

运行中(信号 STF,SRF 为 ON),试图设定参数时

在 Pr.77“参数写入禁止选择”参数写入禁止时,试图设定参数
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-1-10 05:39 , Processed in 0.153040 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表