西子奥的斯电扶梯故障案例分析:速度控制电路5-RCB系统SC...

[复制链接]
发表于 2021-8-27 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述: RCBII系统控制柜SC、ETSC、XLBR继电器容易烧毁。涉及梯型: OH5000(控制柜为OHCON5403,OHCON5401) XO-21VF(控制柜为300VF)


问题原因: 主电源缺相,使得SC、ETSC等继电器不能完全吸合,线圈电流过大, 温升太高而烧毁。


原因分析: 主电源缺相(R、S其中一相)后,此时电梯不能启动,变压器经过滤波器和地构成回路,导致变压器进线端电压在200VAC 左右,变压器原110VAC输出端电压降低到58VAC左右。使得SC、ETSC等继电器不能完全吸合,线圈电流过大,温升太高而烧毁。 更改常吸继电器的电源端接线点为相序继电器的输出点的后端, 在主电源缺相发生时,直接切断常吸继电器的控制电源,防止其烧毁。另外将1LS/2LS的信号线的电源端仍保留在相序继电器的触点前端,  防止因相序继电器的误动作造成电梯停梯关人。更改前后的原理图见 下页。