问题描述: 0H-CON8503控制柜配置CEDES MiniMax或 CEDES CegardMin光幕比较容易损坏。
涉及梯型: OH5100(控制柜为OHCON8503)
问题原因: 光幕电源接的是DC30V的,现场电压过高和不稳定性,冲击可能超过传感器所能承受的范围 ,导致损坏。
原因分析: 光幕电源CJ17-5和CJ17-6的电源线接在CJ8-9(0V)和CJ8-10(DC30V) 处,可能是过流过压烧坏,但表面无烧坏痕迹,现场电压过高和不稳定性, 冲击可能超过传感器所能承受的范围,接头保护电路首先烧坏 。 如果现场发现光幕电源接的是DC30V的,立刻改为DC24V。具体接线是CJ17-5和CJ17-6分别接在CJ17-1(DC24V)和CJ13-2或CJ14-2(0V)处。
|
|