source:Marco Cappelletti dop设计(ID:dopdesign)原创 作者丨dop设计 编辑丨丽子
现代公共建筑如商场、超市、地铁站、车站等,都安装了自动扶梯,那么作为设计师,除了要自动扶梯的概念及基本组成,还要了解和掌握其相关规范、设计要点及施工流程等方面的内容。
今天,我们就从以下几个方面来看看自动扶梯的相关内容:
1、自动扶梯的设计要点及规范 2、自动扶梯的施工流程及要点
01. 自动扶梯的设计要点及规范 很多设计师都知道,自动扶梯的概念在规范 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》GB/T 7024-2008中有着很明确的解释:
7.1 自动扶梯 escalator 带有循环运行梯级,用于向上或向下倾斜输送乘客的固定电力驱动设备。
△ 自动扶梯主体 那么,对于自动扶梯的装饰设计来说,其实主要是对自动扶梯设备的一种保护性饰面装饰,通常包括扶梯盖板、侧板、底板、防护栏板等内容。
△ 做了饰面装饰的自动扶梯 想要做好自动扶梯的装饰设计,就要了解和掌握自动扶梯的相关设计要点及规范,通常包括以下几个方面内容:
1、角度 自动扶梯的倾斜角(梯级、踏板或胶带运行方向与水平面构成的最大夹角),通常设置为30°或35°。
考虑到规范要求、节约空间、舒适性等因素,绝大部分项目均优先选用30°倾斜角设计。
source:google.cn 规范《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019中相关条文内容:
6.9.2 自动扶梯、自动人行道应符合下列规定: ...... 7、自动扶梯的倾斜角不宜超过30°,额定速度不宜大于0.75m/s;当提升高度不超过6.0m,倾斜角小于等于35°时,额定速度不宜大于0.5m/s;当自动扶梯速度大于0.65m/s时,在其端部应有不小于1.6m的水平移动距离作为导向行程段。 ......
2、宽度 自动扶梯的梯级名义宽度(梯级安装后横向测量的踏面长度),通常设置为600mm(单人)、800mm(单人携物)、1000mm(双人)。
source:google.cn △ 某扶梯厂家自动扶梯参数 实际应用中通常会选用梯级宽度为1000mm的双梯并摆,总宽度通常可达3400~3600mm。
source:google.cn 规范《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB 16899-2011中相关条文内容:
5.3.2.1 通则 自动扶梯和自动人行道的名义宽度z;不应小于0.58m,也不应大于1.10m。对于倾斜角不大于6°的自动人行道,该宽度允许增大至1.65m。 以上讨论的内容,主要选取了与自动扶梯直接相关的部分条文内容 相关的规范文件领取方式在文末
3、高度 a、通行高度 自动扶梯梯级上空垂直净高不应小于2.3m。
这里特别要注意的是,当层高不同的空间内采用多层重叠式自动扶梯设计时,楼层吊顶设计或扶梯装饰设计的装饰面层厚度应考虑在内。即自动扶梯的梯级与上空吊顶完成面或扶梯装饰底板完成面的垂直净高不应小于2.3m。
source:CreatAR Images 规范《民用建筑通用规范》GB 55031-2022中相关条文内容:
5.4.3 自动扶梯、自动人行道设置应符合下列规定: ...... 4、自动扶梯的梯级、自动人行道的踏板或传送带上空,垂直净高不应小于2.30m。
source:图集20J813
b、扶手高度 自动扶梯扶手最高点距梯级前缘或踏板表面或胶带表面之间的垂直距离不应小于900mm,也不宜大于1100mm。
从使用安全性、舒适性等因素考虑,扶手高度设置的过高或者过低都不可以。
source:Marco Cappelletti 规范《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019中相关条文内容:
6.9.2 自动扶梯、自动人行道应符合下列规定: ...... 4、栏板应平整、光滑和无突出物;扶手带顶面距自动扶梯前缘、自动人行道踏板面或胶带面的垂直高度不应小于0.90m。 ......
source:图集20J813
4、安全距离 a、出入口 在自动扶梯的出入口,应有充分畅通的区域以容纳人员,防止拥堵。通常畅通区的宽度不应小于2.5m,人员密集场所不宜小于3.5m。
source:google.cn 规范《民用建筑通用规范》GB 55031-2022中相关条文内容:
5.4.3 自动扶梯、自动人行道设置应符合下列规定: 1、出入口畅通区的宽度从扶手带端部算起不应小于2.5m。 ......
规范《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019中相关条文内容:
6.9.2 自动扶梯、自动人行道应符合下列规定: ...... 2、出入口畅通区的宽度从扶手带端部算起不应小于2.5m,人员密集的公共场所其畅通区宽度不宜小于3.5m。 ......
source:图集20J813
b、扶手间或与开口边缘 设置相邻平行或交叉式双梯时,扶手带中心线与平行墙面或楼板(梁)等开口边缘完成面间的水平投影距离不应小于0.5m,两梯(道)之间扶手带中心线的水平距离不应小于0.5m。
source:google.cn 若以上距离小于0.5m时,应在产生的锐角口前部1m处范围内,设置相应保护设施。
source:google.cn 规范《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019中相关条文内容:
6.9.2 自动扶梯、自动人行道应符合下列规定: ...... 5、扶手带中心线与平行墙面或楼板开口边缘间的距离:当相邻平行交叉设置时,两梯(道)之间扶手带中心线的水平距离不应小于0.5m,否则应采取措施防止障碍物引起人员伤害。 ...... 11、当自动扶梯或倾斜式自动人行道呈剪刀状相对布置时,以及与楼板、梁开口部位侧边交错部位,应在产生的锐角口前部1.0m范围内设置防夹、防剪的预警阻挡设施。 ......
source:图集20J813 以上讨论的内容,主要选取了与自动扶梯直接相关的部分条文内容 相关的规范文件领取方式在文末
规范《民用建筑通用规范》GB 55031-2022中相关条文内容:
5.4.3 自动扶梯、自动人行道设置应符合下列规定: ...... 3、两梯(道)相邻平行或交叉设置,当扶手带中心线与平行墙面或楼板(梁)开口边缘完成面之间的水平投影距离、两梯(道)之间扶手带中心线的水平距离小于0.50m时,应在产生的锐角口前部1.00m处范围内,设置具有防夹、防剪的保护设施或采取其他防止建筑障碍物伤害人员的措施; ......
规范《城市规范交通工程项目规范》GB 55033-2022中相关条文内容:
6.9.3 自动扶梯应符合下列规定: ...... 9、当扶手带外缘与任何障碍物之间距离小于400mm时,在自动扶梯与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯之间,应在扶手带上方设置无锐利边缘的垂直防护挡板,其高度不应小于0.3m,且至少延伸至扶手带下缘25mm处。
5、防护措施 a、出入口 自动扶梯的出入口周围,为防止行人不慎从空隙处掉下,需设置围挡设施,通常围挡要高于自动扶梯扶手带100mm以上,与自动扶梯栏杆的空隙为80~120mm。
source:google.cn 规范《 电梯监督检验和定期检验规则》TSG T7005-2023中相关条文内容:
A2.2.2.3 出入口防护装置 对于人员在出入口可能接触到扶手带的外缘并且引起危险的区域,检查是否设置能够阻止乘客进入该区域的永久固定的防护装置,或者符合以下要求的永久固定的防护装置[对于未按照本规则对出入口防护装置进行过监督检验的,允许只满足下列第(1)项要求]: (1)至少高出扶手带100mm,位于扶手带外缘80mm~120mm处; (2)从楼层板起高度不小于1100mm。
source:google.cn
b、地面开口或临空部位 自动扶梯与楼层地板开口部位之间应设置防护栏杆或栏板。位于中庭的自动扶梯临空部位应采取防坠落措施。
当公共场所自动扶梯的临空高度大于或等于9.0m时,宜在其临空一侧加装高度不低于1.20m的防护栏杆或栏板。
source:google.cn 规范《民用建筑通用规范》GB 55031-2022中相关条文内容:
5.4.3 自动扶梯、自动人行道设置应符合下列规定: ...... 2、位于中庭中的自动扶梯或自动人行道临空部位应采取防止人员坠落的措施; ......
规范《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019中相关条文内容:
6.9.2 自动扶梯、自动人行道应符合下列规定: ...... 3、扶梯与楼层地板开口部位之间应设防护栏杆或栏板。 ...... 12、自动扶梯和自动人行道宜根据负载状态(无人、少人、多数人、载满人)自动调节为低速或全速的运行方式。 以上讨论的内容,主要选取了与自动扶梯直接相关的部分条文内容 相关的规范文件领取方式在文末
6、防火相关内容 自动扶梯不应作为安全出口,除了人防、地铁等特殊空间外,自动扶梯不计作安全疏散设施。
source:google.cn 规范《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019中相关条文内容:
6.9.2 自动扶梯、自动人行道应符合下列规定: 1、自动扶梯和自动人行道不应作为安全出口。 ...... 9、当自动扶梯和层间相通的自动人行道单向设置时,应就近布置相匹配的楼梯。 10、设置自动扶梯或自动人行道所形成的上下层贯通空间,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有规定。 ......
source:图集20J813
规范《建筑设计防火规范(2018版)》GB 50016-2014中相关条文内容:
5.5.4 自动扶梯和电梯不计作安全疏散设施。
根据规范《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009及《地铁设计防火标准》GB 51298-2018相关条文内容可知:
人防、地铁等空间的自动扶梯可部分计作疏散设施。
02. 自动扶梯的施工流程及要点
source:google.cn
1、施工流程 自动扶梯的施工相对来说比较复杂,通常由专业公司的厂家进行施工安装。下面就以自动扶梯主体安装完毕后的饰面安装工艺为例,来聊聊相关施工流程。而饰面安装工艺主要是钢龙骨框架为支撑结构,金属板为饰面材料的一种工艺类型。
施工流程为: 图纸准备→安装自动扶梯主体→施工准备→测量定位→固定钢龙骨框架→安装金属饰面板→收口处理→运行测试及自检
a、图纸准备 由土建、扶梯厂家、甲方单位经过沟通修改形成最终施工图纸。
△ 部分图纸示例
b、安装自动扶梯主体 扶梯厂家根据相关图纸进行加工制作、安装、调试并试行自动扶梯主体,安装完毕并合格后,方可进行下一步安装工作。
source:google.cn
source:google.cn
c、施工准备 确认隐蔽在自动扶梯底部的照明管线、消防喷淋等均以安装完成并检测合格,确认现场施工环境条件符合施工要求。并准备好施工材料、施工工具等,做好脚手架搭建及施工人员技术交底等工作。
d、测量定位 根据设计图纸的要求和几何尺寸,对自动扶梯两侧及底部进行吊直、套方、找规矩、实测和弹线,确定饰面金属板的尺寸和数量。
source:google.cn
e、固定钢龙骨框架 封一层12cm厚的A级底板做基层,将钢龙骨框架的横竖杆件与自动扶梯的主体骨架进行焊接固定,并应预先进行防腐处理。安装骨架位置要准确,结合要牢固。安装后应全面检查中心线、表面标高等。
source:google.cn
f、安装金属饰面板 装好底部LED灯带,做好基层封堵后,便开始安装自动扶梯金属饰面板,安装顺序是从侧板开始,一个侧面安装完再安装另一侧,然后安装底部转角弧板,最后安装扶梯底部铝板。
固定金属饰面板的方法主要是金属板加工时设置安装孔或安装特制的角码,然后挂在或拉铆在钢龙骨框架上。
source:FJZY
g、收口处理 发光灯槽与金属板的收口、端部收口、水平部位的压顶、两种不同材料的交接处理等,不仅关系到装饰效果,而且对使用功能也有较大的影响。一般在图纸阶段就应该考虑清楚,并绘制全面,做好技术交底后,按照图纸施工即可。
△ 部分收口节点图纸示例 h、运行测试及自检 全部安装完毕后,再次对自动扶梯进行运行测试,并对整体完成后的相关尺寸进行复核自检,确认是否符合设计图纸及规范要求。
source:google.cn
构造图解 下面通过一个简单的构造图解梳理一下整个安装施工流程:
△ 安装自动扶梯主体
△ 封基层板
△ 固定钢龙骨框架
△ 安装LED灯带 △ 做基层封堵
△ 安装金属饰面板
△ 收口处理
2、施工要点 a、复核自动扶梯土建尺寸要进行多次,包括测量提升高度、跨度、支承梁及底坑等等。尤其注意自动扶梯上下支承梁与自动扶梯中心线应保持垂直。
source:google.cn
b、金属饰面板的品种、质量、颜色、花型、线条必须符合设计要求,要有产品合格证。龙骨的规格、形状必须符合设计要求,板面与骨架的固定必须牢固不得松动。
source:google.cn
c、安装金属饰面板时,应及时吊线检查,以便及时消除误差。为了保证外观质量,螺栓位置必须准确。
d、安装金属饰面板时,裁板尺寸应准确,边角整齐光滑,搭接尺寸及方向应正确,严禁采用对接。搭接长度应符合设计要求,不得有透缝现象。
source:google.cn
e、当金属饰面板安装完毕,要注意在易于被污染的部位要用塑料薄膜覆盖保护。易被划、碰的部位,应设保护板或设安全栏杆保护。
f、在施工完成后,要复核建筑楼板、地面完成面与自动扶梯平台的位置关系,如扶梯区域的盖板与地面材质存在高差,或收口关系不合理,都需要及时调整。
source:google.cn
g、施工前必须采取保护措施(如铺垫、遮挡),保护其他已完成的项目工程。施工过程中,不得因操作而损坏各种水电管线及预埋件。
i、外装饰金属饰面板除了要符合防火、美观等要求,还要保证在其上任意点垂直施加250N的力作用在25c㎡面积上,外装饰板不产生破损或导致缝隙的变形。 (本文的图片均来源于网络,版权归原作者所有)
|