对于高层建筑,设置消防电梯能节省消防员的体力,使消防员能快速接近着火区域,相战斗力和灭火救援效果。根据在正常情况下对消防员的测试结果,消防员从楼梯攀登的高询般不大于 23 m,否则,对人体的体力消耗很大。对于地下建筑,由于排烟、通风条件很差,当前装备的限制,消防员通过楼梯进人地下的危险性比地上建筑要高,因此,要尽量编短达火场的时间。由于普通的客、货电梯不具备防火、防烟、防水条件,火灾时往往电源没有证,不能用于消防员的灭火救援。因此,要求高层建筑和埋深较大的地下建筑设置供消防员用的消防电梯。 符合消防电梯要求的客梯或工作电梯,可以兼作消防电梯。
一、消防电梯的设置范围 (1)建筑高度大于33m的住宅建筑 (2)一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑 (3)设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大3000平方米的其他地下或半地下建筑(室) (4)符合下列条件的建筑可不设置消防电梯: 1)建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架。 2)局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50m的丁、戊类厂房。 二、消防电梯的设置要求 (1)消防电梯应分别设置在不同的防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。 (2)建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电 (3)消防电梯应具有防火、防烟、防水功能。 (4)消防电梯应设置前室或与防烟楼梯间合用的前室。设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物简仓工作塔内的消防电梯,可不设置前室。消防电梯前室应符合以下要求: 1)前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外 2)前室的使用面积不应小于6平方米。与防烟楼梯间合用的前室,公共建筑不应小于10平方米,住宅建筑不应小于6平方米。 3)前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。 (5)消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门 (6)在扑救建筑火灾过程中建筑内大量消防废水流散,电梯井内外要考虑设置排水和挡水设施,并设置可靠的电源和供电线路,以保证电梯可靠运行。因此在消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2立方米,排水泵的排水量不应小于 10 L/s。且消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。 (7)为了满足消防扑救的需要,消防电梯应选用较大的载质量,一般不应小于800kg,且乔厢尺寸不宜小于1.5 mx2m。这样,火灾时可以将一个战斗班(8人左右)的消防队员及随身携带的装备运到火场,同时可以满足用担架抢救伤员的需要。对于医院建筑等类似建筑,消防电梯轿厢内的净面积尚需考虑病人、残障人员等的救援以及方便对外联络的需要。消防电梯攀登的高度- 要层层停靠,包括地下室各层。为了赢得宝贵的时间,消防电梯的行驶速度从首层至顶层的运时间不宜大于60s (8)消防电梯的供电应为消防电源并设备用电源,在最末级配电箱自动切换,动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮,使之能快速回到首层或到达指定楼层;电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话,方便队员与控制中心联络。 (9)电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料。
|