以下参数值是16极同步电机非同步门机矢量控制,解释为齿形带,中分门结构。 F01 状态显示 F01-06,显示编码器的角度值,手拉门,看编码器的角度是否变化,判断编码器的好坏。 F02检修开关门操作 (1)选定参数F02 (2)按FUNC,使“DATA”亮 (3)此时按“▲”键开门, “▼”键关门。 F03输入信号 F04输出信号 F05电压和电流显示 F06故障记录及显示
F0601最后一次故障记录 表示当前故障,其中CX为故障代码, C1:IPM故障, C2过流故障, C3,开门时间超过参数F0819设置的时间, C4,关门时间超过参数F0819设置的时间, F0602(IPM故障次数) 此参数记录IPM故障次数,故障产生原因可能是控制器输出端子短路,IPM模块过热等引起。此故障出现时,门机电流被关闭,电机处于自由旋转状态,关闭时间由参数F0807设置。默认时间是2秒。 F0603(过流故障次数) 开关门过流的原因,可能是负荷太重、门受阻被卡死、开关门减速设置时间太短、开关门过载保护电流F1009设置太小等引起。此故障出现时,门电流被关闭,电机处于自由旋转状态。关闭时间由参数F0820设置。F1009默认值是4安培, F0604(开门超过设置时间故障次数) 当开门超过参数F0819设置的时间时,发生此故障可能由于开门限位开关失效,开门速度慢。F0819设置时间太短等引起。发生此故障时不关闭输出。默认时间是60秒。
F0605(关门超过设置时间故障次数) 当关门超过参数F0819设置的时间时,发生此故障可能由于关门限位开关失效,关门速度慢。F0819设置时间太短等引起。发生此故障时不关闭输出。默认时间是60秒。 F0606(每分钟内故障次数) 当1分钟内故障次数超过参数F0808设置的数据时,控制器关闭输出。F0808的默认值是10次,超过这个值的时候,控制器显示菜单F0606,不再响应开关门动作,直到清除此故障为止。 清除故障的方法如下: (1)选择参数F0606,如果控制器自动跳转到这个参数则不必要选择。 (2)按住“▲”键和“▼”键不松开,再按保存SET键。记录被清 除,此时松开所有按键。
|