| | 1.主回路输出接地或短路; 2.电机是否进行了参数调谐; 3.旋转编码器干扰大。 | 1.排除接线等外部问题; 2.电机参数调谐; 3.检查编码器接线。 |
| | 1.输入电压过高; 2.制动电阻异常; 3.曲线太陡。 | 1.调整输入电压; 2.检查制动电阻线路; 3.调整曲线参数。 |
| | | |
| | 1.电机参数设定不对; 2.参数调谐超时; 3.同步机旋转编码器异常。 | 1.正确输入电机参数; 2.检查电机引线; 3.检查旋转编码器接线,确认脉冲数设置。 |
| | 1.旋转编码器型号是否匹配; 2.旋转编码器连线错误。 | 1.检查旋转编码器设置参数F1-00; 2.排除接线问题。 |
| | 1. 电梯运行时编码器反馈位置有偏差; 2. 电梯运行时平层信号断开或粘连; 3. 钢丝打滑或电机堵转。 | 1.检查平层感应器、插板是否正常; 2.检查平层信号线连接是否正确; 3.确认旋转编码器使用是否正确。 |
| | 1.电梯运行速度超过额定速度的1.15倍. 2.低速运行时速度超过设定的1.2倍; 3. 电梯自动运行时,检修开关动作。 | 1.检查电机铭牌参数设定; 2.重新进行电机调谐; 3.检查检修开关及信号线。 |
| | 1.启动时不在最底层或检修状态; 2.连续运行超过45秒无平层信号输入 3.楼层脉冲记录异常。 | 1.确认上、下强迫减速开关及信号正常; 2.检查平层信号线连接是否正确; 3.检查编码器接线。 |
| | 1.在抱闸打开时,运行接触器没有吸合; 2.电梯运行中接触器反馈信号丢失; 3.接触器反馈信号异常; 4.驱动器输出开路或短路。 | 1.检查接触器反馈触点是否正常; 2.检查控制器的输出线U、V、W; 3.检查接触器控制电路电源是否正常。 4.检查电机接线。 |
| | | 1.检查抱闸线圈及反馈触点是否正常; 2.确认反馈触点的信号特征(常开、常闭); 3.检查抱闸线圈控制电路电源是否正常。 |
| | 1.电梯运行时,无编码器脉冲输入; 2.电梯运行时,编码器信号方向不对。 | 1.确认编码器使用是否正确; 2.更换编码器的A、B相。 |
| | | 1.检查安全回路,查看其状态; 2.检查主板DC24V供电是否正常。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 1.检查门机系统工作是否正常; 2.检查轿顶控制板是否正常; |
| | | 1.检查门机系统工作是否正常; 2.检查轿顶控制板是否正常; |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |