XO-CLASSY的调试 1. 部分设置的说明 M-1-3-1-1中CONTROLLER TYPE当层楼超过32时,设为0。如在32层以下,则可设为1,在此情况下,如DIS UHB0 MAPPING设为0,则UHB0的地址设在DHB0上;如设为1,则UHB0地址就设在UHB0上。M-1-3-1-2 中DOOR REOPN CNT 推荐设为254。
M-1-3-1-1中SAVECALL IN OLD推荐设为1,则超载不消内指令。当有厅外到站钟功能时,M-1-3-1-8中HALL LANTEN TYPE应设为0或2。DOB没有专门的串行输入地址。
H-LINK中,1106(EFK)为常开,1107(EFO)为常闭。在C-LINK中,863(EFKC)为常开,864(EFOC)为常闭。
M-2-3-1中,对于DO2000门机,DOOR TYPE设为1,对于用DISS板进行通讯的门机,DOOR TYPE设为0。
M-2-3-2中,ACCELERA NTSD设为1080时,1.75M/S要求强减距离为1417MM。注意:ACCELERA NTSD应大于ACCELERA NORMAL。VELOCITY REINIT推荐设为正常速度的一半。
2. 对于配置了到站灯,ELD及副操纵箱的地址设置(推荐)
M-1-3-2-1: | M-1-3-2-2: | 1.CB/CTTL0 | 08-1 | 1.UHL1 | 21-3 | 16.CB/CTTL16 | 15-2 | 32.UHL32 | 52-3 | 17.CB/CTTL17 | 04-1 | 101.DHL1 | 21-4 | 32.CB/CTTL32 | 07-4 | 132.DHL132 | 52-4 | 101.RCB/RCTTL0 | 32-1 | 1106.EFK | 60-2 | 132.RCB/RCTTL32 | 35-4 | 1109.PKS | 60-1 | 801.ATK | 11-3 | 1230.HDDL | 60-2 | 802.DCB | 08-4 | 1231.HUDL | 60-1 | 803.DHB | 00-0 | 1238.PKL | 60-4 | 805.ISD | 10-4 | 1240.OOS1M | 60-3 | 806.ISS | 09-3 | 1253.ELDHC1 | 58-1 | 807.ISU | 09-4 | 1254.ELDHC2 | 58-2 | 810.RDCB | 36-1 | 1255.ELDHC3 | 58-3 | 813.ACSC | 00-0 | 1256.ELDHC4 | 58-4 | 842.LW90 | 00-0 | 1257.ELDHF1 | 59-1 | 873.LW10 | 12-3 | 1258.ELDHF2 | 59-2 | 874.LW30 | 10-3 | 1259.ELDHF3 | 59-3 | 875.LW50 | 15-3 | 1260.ELDHF4 | 59-4 | 876.LW80 | 14-3 | 1279.LNSLH | 60-3 | 877.LW110 | 13-3 | 1290.EFL | 61-1 | 894.GCBC | 00-0 | 1291.ELDOC | 60-4 | 929.BUZ | 13-3 | 1292.HHEL | 61-3 | 930.CDDL | 11-3 | 1294.HNUL | 61-2 | 932.CUDL | 10-3 | | | 937.FSL | 09-3 | | | 938.HEL | 30-1 | | | 939.INLC | 30-2 | | | 940.LPT | 00-0 | | | 942.OLS | 12-3 | | | 943.PFL | 29-3 | | | 961.CDGD | 13-4 | | | 962.CDGU | 12-4 | | | 970.CSAL | 30-4 | | | 976.CHMU | 25-1 | | | 977.CHMI | 25-2 | | | 978.ELDCC1 | 26-1 | | | 979.ELDCC2 | 26-2 | | | 980.ELDCC3 | 26-3 | | | 981.ELDCC4 | 26-4 | | | 982.ELDCF1 | 27-1 | | | 983.ELDCF2 | 27-2 | | | 984.ELDCF3 | 27-3 | | | 985.ELDCF4 | 27-4 | | | 987.DOBL | 08-3 | | | 988.DCBL | 08-4 | | | 992.DHBL | 00-0 | | | 1015.ELDFD | 28-2 | | | 1016.ELDTD | 28-1 | | | 1042.LRCAR | 18-1 | | | 1055.EML | 29-2 | | | 1063.NUL | 29-4 | | | 1064.COOS1M | 31-1 | | |
3.线路修改说明 轿顶四个光电电源都需要反接.具体改法即将原来插在继电器LV1(LV2)A2端的线拔掉(被拔掉的线应继续保持原先的连接);将原来插在A1端的线改插到A2上;从DC24V正极(如LV1的43触点)引一根线接到A1端即可。现场1LS,2LS的公用端需接入DC30V正极。
4.几点重要说明: 抱闸开关继电器接LVIB的J18-1,与300VF的LB 53-54的作用一致。此时,M-4-3-1-3中BRK SW PRES设为0.如该开关动作有问题,则无法启动运行,并有BRAKE TIMEOUT故障,对于18ATF主机要特别注意。1LS与2LS如同时断开,则轿顶检修无法运行。
动快车前,需要按顺序完成3项工作:门机调整,层高自学习,DCS操作. 在层高自学习时,最好将限位短接。
LR继电器线圈一端接RS18的P4-1,另一端接P6-3(DC30V正极)。
|