Ø 硬件准备 |
1. 使电机空载; |
2. 短接接触器,确认接触器吸合; |
3. 短接抱闸继电器,确认电机抱闸完全打开(可用手旋转曳引轮); |
4. 准备短接线用以短接Enable(端子12)、Start(端子13)与+24V(端子19)。最好是准备2只开关,因为定位过程可能需要反复通断Enable和Start。 |
|
Ø 软件调整 |
1. 将 REGULATION PARAM/ Test generator/ Test gen mode 设为 Magn curr ref。 |
2. 设定 REGULATION PARAM/Test generator/Test gen cfg / Gen hi ref = 5000 [cnt]。 |
3. 设定 REGULATION PARAM/Test generator/Test gen cfg /Gen low ref = 5000 [cnt]。 |
4. 短接Enable和Start。 |
5. 进入MONITOR菜单监控变频器输出电流:2、3的设定值必须使输出电流接近或等于电机的额定电流(23A)。如电流小于额定电流,则同时增大这两个值,直到输出电流接近额定电流(通常在7200cnt时,电流为22.86A)。 |
6. 反复通断Enable和Start几次,直到电机不再运动。 |
7. 直接将SERVICE/ Brushless/ Int calc offset 的值填写到SERVICE/ Brushless/ Sin-Cos Res off中(此操作应在变频器Enable也即电机通电状态时进行)。 |
8. Disable 变频器,将REGULATION PARAM/ Test generator/ Test gen mode 设为Off。 |
9. 重新设定REGULATION PARAM/ Test generator/ Test gen cfg/ Gen hi ref = 0 [cnt]。 |
10. 重新设定REGULATION PARAM/ Test generator/ Test gen cfg/ Gen low ref = 0 [cnt]。 |
11. 保存参数。 |