1、障码的读取方法 将 SEL 开关旋到“ F ”位置,则会显示最新的故障码。如无故障码则 LED 全部闪烁。 按住上按钮不放,显示前面故障码的附加信息。 松开上按钮,显示下一个故障码。 以此类推,可显示 20 个故障码,全部故障码显示后, LED 全部闪烁。 按下部按钮,则显示 SEL 开关的设定位置,松开下部按钮,则显示最后一个故障码。 连续按住下部按钮 4 秒以上,全部故障码消除。 2、故障代码的读识 故障代码由两位 16 进制数组成, bit0~bit3 组成低位数, bit4~bit7 组成高位数 bit7=8 bit6=4 bit5=2 bit4=1 以上四位相加后的十进制数转换成十六进制后作为高位 bit3=8 bit2=4 bit1=2 bit0=1 以上四位直加后的十进制数转换成十六进制后作为低位 例如: bit0,bit1,bit2,bit6,bit7 亮,其余都熄灭。 由 bit6,bit7 亮, 8+4=12 (十进制) =C (十六进制),作为高位数 由 bit0,bit1,bit2 亮, 4+2+1=7 (十进制) =7 (十六进制),作为低位数
得出此故障代码为 C7 ,经查故障代码表,可以得知为“门光电装置不动作”故障。 3、故障代码解析表 E/C | 故障代码解析 | 可能原因 | 01 | 输入异常: M-MIC 输入信号异常
| IF61 与 CP28 连线不良;
IF61 , CP28 板不良
| 06 | 候梯厅通信异常:层站微机无法在正确时间传送数据
| 连线不良;
层站通讯板不良、设定不良
CP28 板不良
| 07 | 候梯厅通信异常: #1 线路层站微机无法在正确时间传送数据
| #1 线路连接不良;
#1 线路层站通信不良、设定不好
CP28 板不良
| 08 | 电源监控信号始终处于 OFF
| - | 11 | 减速开关异常: LS101 与 LS201
LS11 与 LS21 同时 OFF
| 连线不良
减速开关不良
IF61 板不良
| 13 | 2IR 工作异常: 2IR-1U 、 3U 、 3D 、 1D 动作顺序异常
| 连线不良
2IR 开关不良
感应器插入位置不良
| 14 | CTL/OTL 动作异常
| 连线不良
OTL 、 CTL 开关不良
感应板距离不良
OTL 、 GS 、 CTL 动作顺序异常
| 15 | 3IR 与 LS101/201 同位置时不动作
| 3IR 、 LS101/201 开关、连线不良
IF61 不良
| 16 | 3MS 组合异常
| 3MS 、 LS101/201 开关、连线不良
| 18 | 在一次运行中,同一层选层器发生修正 3 次
| 减速开关、连线不良
IF61 不良
| 1C | 上部减速开关工作位置异常
| 动作距离超差 25mm 以上;
开关、连线不良
| 1D | 下部减速开关工作位置异常
| 动作距离超差 25mm 以上;
开关、连线不良
| 20 | 速度控制异常检出下高速禁止休止
| 高速运行中出现以下代码而异常停止、休止: 23 、 25 、 2D 、 30 、 31 、 3D 、 3E
| 21 | 超速:编码器测出实际速度与指定速度超差
| 编码器、连线不良
IF61 、变频器、设定不良
| 23 | 变频器 BD 动作( OFF )
| 变频器异常
参照以下同时出现的代码:
21 、 28 、 2A 、 2B 、 2E 、 37 、 B4 、 B5
| 25 | 加速不良:实际加速度与指定加速度不一致
| 编码器、连线不良
IF61 、变频器、设定不良
| 27 | 轿厢位置数据偏差异常
| 编码器、连线不良
IF61 、变频器、设定不良
| 28 | 轿厢速度数据偏差异常
| 编码器、连线不良
IF61 、变频器、设定不良
| 2A | 转距指令饱和:速度指令所需要转距过大,以致不能计算
| 变频器、连线不良
速度、力距指令设定不良
| 2B | 扭距太大
| 变频器、连线不良
速度、力距指令设定不良
| 2D | 即将超速前
| 编码器、连线不良
IF61 、变频器、设定不良
| 2E | 检出逆行:运行方向与指令方向相反
| 编码器、连线不良
IF61 、变频器、设定不良
| 2F | 速度控制异常栓出下启动禁止休止
| 高速运行中 20 出现后,救出运行,异常停止,休止,并出现以下代码:
23 、 25 、 2D 、 31 、 33 、 3D 、 3E
| 30 | 高速运转超时:实际运行时间与指定时间超差
| 变频器、连线不良
IF61 、变频器、设定不良
| 31 | 低速运转超时:低速运行时间与指定时间超差
| 变频器、连线不良
IF61 、变频器、设定不良
| 33 | 减速时间超时:减速运行时间超差
| 变频器、连线不良
IF61 、变频器、设定不良
| 37 | 变频器过负载:检出主回路、马达过热、过载
| 变频器冷却风扇、连线不良
变频器、制动单元、制动电阻、马达过热、过载或连线不良
| 3D | “直流段电压确认”未打
| 变频器不良;
制动电阻断线
电源电压不足,电源线路不良
| 3E | “直流段电压确认”未关闭
| 变频器不良
制动电阻不良
| 40 | 再平层超速
| 再平层运行中出现负载异常;
负载感应器不良
| 41 | 再平层运转超时
| 2IR-1U/1D 不良;
平层板、连线不良
| 42 | 再平层过度 10mm 以上
| 2IR-1U/1D 不良;
平层板、连线不良
| 43 | 再平层运转次数超次
| 2IR-1U/1D 不良;
平层板、连线不良
| 44 | 再平层超界 60mm 以上
| 再平层运行中出现负载异常
负载感应器不良
| 4E | 启动时超速
| 数据设定不良
负载异常
| 4F | 启动时超界
| 2IR-1U/1D,3U/3D 不良 , 平层板 , 连线不良
| 50 | 终端发生强制减速
| 选层器有误
减速开关,位置不良
| 51 | 楼层选层器修正发生
| 选层器对 LS101/201 , 3IR , 3MS 位置发生修正
| 52 | 运行中安全回路 OFF
| #6 励磁中, #1E 释放
|
58 | 启动时制动器释放条件不成立
| 关门开始 #6 励磁,直到 #B4 励磁位置, CTL 仍未 ON ;
CTL 开关,连线, IF66 不良
| 59 | 关门不良下启动失败
| 关门指令发生后,经规定时间 CTL 仍未 ON
CTL 开关、连线、 IF66 不良
| 5A | 预通电时超速: #6 励磁, #B4 未励磁时超速
| 编码器、连线不良或受干扰;
力距设定不足
| 5B | 预通电时超界 60mm 以上
| 2IR 、连线不良;
力距设定不足
| 5C | 预通电时超界 200mm 以上
| 2IR 、连线不良;
力距设定不足
| 5D | 检出逆行:从 2IR 运行方向与指令方向相反
| 2IR 、编码器、连线不良;
力距设定不足
| 5F | 行走中运转方式异变
| #6 励磁中,查出“运行模式的变化”;
误操作
线路故障
| 64 | #B4 打不开
| 启动时,对 #B4 励磁后,规定时间内 #B4 未励磁
| 65 | #B4 不关闭
| #B4 未励磁,规定时间内未确认
| 68 | #1E 不打开
| #1E 励磁条件满足,而 #1E 接点 OFF
| 69 | #1E 不关闭
| 对 #1E 未励磁,而 #1E 接点却 ON
| 6A | #36 不打开:对 #36 励磁,而 #36 接点 OFF
| #36 本身励磁回路不良
| 6B | #36 不关闭:未对 #36 励磁,而 #36 接点 ON
| #36 本身不良
| 6C | #6 不打开:对 #6 励磁,而 #6 接点 OFF
| #6 本身励磁回路不良
| 6D | #6 不关闭:未对 #6 励磁,而 #6 接点 ON
| #6 本身不良
| 70 | 不能开门下救出运转:不能开门,经 3 次修复动作后,开门动作结束;不能修复,呼叫后向其他楼层救出运行
| 门机械阻碍
位置开关异常
门驱动装置异常
| 71 | 不能开门下停止
| 同上
| 72 | 门速度控制异常( DBD 动作)
| 门机械阻碍
连线不良
门驱动装置异常, DBD 动作
| 73 | 启动时厅门装置 ON 不良
| 门锁、接点不良
厅门线路不良
| 78 | 门未能打开
| 开门指令发出后经规定时间 OTL 仍未 ON
| 79 | 门未能关闭
| 关门指令发出后经规定时间 CTL 仍未 ON
| 7A | 3 次检出门门未打开
| 3 次检出开门指令发出后经规定时间 OTL 仍未 ON
|
7B | 多次检出门未能关闭
| 多次检出关门指令发出后经规定时间 CTL 仍未 ON
| 7F | 开闭动作时间次数超过
| 门机械阻碍
位置开关异常
门驱动装置异常
| 80 | MILLNET 异常信息
| C-MIN 对 M-MIN 通信异常
| 81 | MILLNET 异常信息
| C-MIN 对 M-MIN 通信中断
| 82 | MILLNET 异常信息
| C-MIN 对 M-MIN 通信异常(数据不一致)
| 90 | SV 对 M-MIN 或其它电梯的 M-MIN 对 M-MIN 通信中断
| - | AF | 负载感应器电压异常:超出变化范围
| 负载感应器不良、连线不良
| B0 | 轿厢位置数据偏差大:在某一平层处的数据值与 FD 测出值偏差 50mm 以上
| 钢丝绳打滑
编码器、连线不良
LS101/201 、 2IR-1U/1D 位置或连线不良
EEPROM 不良
| B1 | 减速时间超时多发:减速时间超过指定时间 5 次以上
| EEPROM 不良
LS101/201 、 2IR-1U/1D 、位置或连线不良
| B2 | 楼层选择器有发生偏差的可能性:轿厢位置错位
| 停电;
高速运转中急停;
#6 、 #B4 励磁中发生接点 OFF
#6 、 #B4 、编码器不良
| B3 | 楼层选择器确认运转失败:选层器运转中, LS101/201 、 3IR 、 3MS 都测不出;轿厢无法确认位置
| 编码器、 LS101/201 、 3IR 、 3MS 、相关接线不良;
IF61 不良;
接地线与上述线路有短路
| B4 | 照明电源断:停止中轿厢照明电源( R0X 、 S0X )断开
| 照明电源过载;
开关、线路不良;
| C0 | 行走中不超过平层感应板:层间运行中 2IR 未啮合的时间超过指定时间;运行中 2IR 至少有一个打开或处于啮合状态超过指定时间
| 轿厢与对重受机械阻碍走不动;
马达运转而钢 丝绳不动;
2IR 、 IF61 连线不良
| CC | #6Z 不打开: #6Z 励磁后, M-MIC 未能收到,或一旦励磁后,中途 OFF
| #6Z 不良;
主电脑与变频器连线不良;
IF61 不良
| CD | #6Z 不关闭: MILLNET 通信或指定信号 #6Z 非励磁,但 #6Z 不 OFF
| #6Z 不良;
主电脑与变频器连线不良;
IF61 不良
| DE | #6 励磁前、 #6 OFF 时检查不可
| #6 、 #6Z 不良;
主电脑与变频器连线不良;
IF61 不良
| E1 | 手动上行 / 下行按钮无法复位
| 按钮受阻、不良,相关线路不良
|
E4 | 负载信号矛盾:负载感应器与 4WC 信号不一致
| 负载感应器、 4WC 、连线不良;
称重橡胶、轿厢机械调整不良;
| E5 | 指令上冲 / 下冲方向运转: LS 动作后仍有高速指令
| LS101~103/201~203 , LS11/21 ,相关线路不良;
EEPROM 不良;
| E7 | 减速度限制中强制减速:限制减速进行下减速控制出现 E/C50 的条件; AJ 后负载感应器检出载重与 AJ 数据不符而进行限制
| 负载异常;
感应器出错;
速度控制装置异常
| FF | M-MIC 再启动
| 电源重新启动
|
|