1.1物业资料 1.1.1 监督检验报告、上一年度检验报告、本年度自检报告. 1.1.2 电梯合格证、注册登记表、有效期内维保合同; 1.1.3 维保人员操作证复印件、公司资质复印件、管理人员操作证或复印件; 1.1.4 报修记录、维修记录表、电梯管理制度、应急演练预案、保养单; 1.2机房 1.2.1 机房卫生清洁; 1.2.2 曳引轮、导向轮、限速器轮槽内油泥清洁; 1.2.3 机房门喷涂警示标识; 1.2.4 机房有消防设施; 1.2.5 机房照明有效; 1.2.6 盘车轮、松闸扳手齐全; 1.2.7平层标识、平层标志、应急救援流程张贴齐全; 1.3轿顶 1.3.1 轿顶卫生清洁; 1.3.2 油杯油量适宜; 1.3.3 轿顶照明良好; 1.4轿厢 1.4.1应急照明有效; 1.4.2五方通话有效; 1.4.3 乘客须知、救援电话、使用标志张贴齐全; 1.5底坑 1.5.1 地坑卫生清洁; 1.5.2 对重块标识清晰(从上往下标,最后写明总数); 1.5.3 对重缓冲标识清晰;对重缓冲距离合格(耗能缓冲器距离150-400mm,蓄能缓冲器距离200-350mm;耗能指液压缓冲器,蓄能指弹簧或聚氨酯缓冲器); 1.5.4 补偿链离地距离符合标准; 1.5.6 涨紧轮离地距离符合标准; 1.6限速器校验 1.6.1 每两年校验一次,超过15年电梯每年校验一次。项目维保负责人将校验图片、视频复制到办公室电脑存档(视频内表明限速器所属单元楼号); 1.6.2限速器需在项目电梯检验月份前一个月的15日前完成,如7月19日检验,需在6月15日前完成校验,数据提交办公室; 1.7电梯125%制动试验 1.7.1 每五年试验一次,至少提前一天通知,项目负责人负责订车、联系试验人员; 1.7.2 项目负责人在试验完成后三天内将试验照片、视频上传至公司电脑存档; 1.7.3 会超满载短接试验; 1.8报检资料准备 1.8.1报检申请打印(电梯检验前1个月); 1.8.2限速器校验、125制动试验报价单打印(电梯检验前两个月); 1.8.3自检报告打印(检验前15天); 1.9年检完成 1.9.1催年检费,提供电梯楼层数据、开票单位名称,取报告、送报告。
|