15.1 配电柜、控制柜安装要求配电柜(屏、箱)或控制柜(屏、箱)应布局合理,固定牢固,其垂直度不应大于1.5mm/1000mm。当设计无要求时,其安装位置应符合下列规定:
1)距离要求:配电柜或控制柜应尽量远离门、窗,其与门、窗正面的距离不应小于 600mm。配电柜或控制柜的维修侧与墙壁的距离不应小于600mm,其封闭侧不宜小于33mm。
2)宽度要求:如果双面维修的配电柜或控制柜成排安装,那么当宽度超过5m时,两端均应留有出入通道,且通道宽度不应小于 600mm。
3)配电柜或控制柜与机械设备的距离要求:配电柜或控制柜与机械设备的距离不应小于 330mm。
15.2 旋转编码器安装要求1)旋转编码器的固定应牢固,旋转编码器轴与主机轴之间的联轴器应连接可靠。
2)旋转编码器与控制柜的连接线必须使用屏蔽电缆,最好直接从旋转编码器引入控制柜。若屏蔽电缆不够长,则加长部分也应采用屏蔽电缆,接头部分需用金属屏蔽纸及胶带包好。两者的屏蔽层必须焊接可靠,并与控制柜中的接地桩头连接。
3)旋转编码器的多余引出线(如Z相)必须用胶带单独包好,不能与屏蔽电缆等接触。
4)无论旋转编码器线是否与动力线一起排布,都必须穿在金属软管中。金属软管进入控制柜的一端必须接地,另一端不接地。若金属软管存在接头,则接头处应连接可靠。
15.3 井道限位(减速)开关的安装AS380系统的井道中限位开关、减速开关的安装取决于电梯的速度:
1)若梯速不超过1.75m/s,要求井道内安装的限位开关、减速开关如下:上行极限开关、上行单层强迫减速开关,下行极限开关、下行单层强迫减速开关。
2)若梯速为2.0~3.0m/s,要求井道内安装的限位开关、减速开关如下:上行极限开关、上行单层强迫减速开关和上行多层强迫减速开关,下行极限开关、下行单层强迫减速开关和下行多层强迫减速开关。
15.4 平层光电开关的安装AS380系统中,电梯轿厢的平层控制需要现场安装两只平层光电开关和若干块隔磁板,如图1-45所示。
注意:对不能安装在导轨接头或导轨支架处的光电开关支架,用跨过导轨接头或导轨支撑架的方法安装。
图1-45 光电开关的安装
1—光电开关(安装在轿厢上) 2—隔磁板(安装在井道里,每层一块)
15.5 召唤盒、指示灯盒及开关盒的安装层门(厅门)召唤盒、指示灯盒及开关盒的安装如下:
15.5.1 盒体安装要求盒体应平正、牢固、不变形,埋入墙内的盒口不应凸出装饰面。
15.5.2 面板安装要求面板安装后应与墙面贴实,不得有明显的凹凸变形和歪斜。
将盒中电器零件全部拆出,妥善保管。按电梯土建布置图要求的位置,用水泥浆将盒体平整地与墙埋灌牢固,并将盒边与墙抹平,注意勿使盒体挤压变形。待水泥固化后,测量金属软管长度,截管后穿线并将其与电线槽或接线盒连接,将盒中电器零件装好,按导线标注的线号接线,最后将面板盖上。
15.6 消防电梯安装要求具有消防功能的电梯,必须在基站或撤离层设置消防开关。消防开关盒宜装于召唤盒的上方,其底部与地面间的距离宜为1.6~1.7m。
15.7 层门闭锁装置安装要求层门闭锁装置应采用机械、电气联锁装置,其电气触点必须有足够的分断能力,使其能在触点熔接的情况下可靠断开。
层门闭锁装置的安装应符合下列规定:
1)其应固定可靠,驱动机构动作灵活,与轿门的开锁元件有良好的配合。
2)层门关闭后,锁紧元件应可靠锁紧,其最小啮合深度不应小于7mm。
3)当层门锁紧元件的电气触点接通时,层门必须可靠地锁紧在关闭位置。
4)层门闭锁装置安装后,不得有影响安全运行的磨损、变形和断裂现象。
|
|