电梯的门本身就是机械保护装置,它可以防止人从层站或轿厢内坠落进井道发生挤压剪切事故。为了保证关门运行,在门上又装设了各种安全装置,如门锁、自动关门装置、验证开关等。
1.3.3.1 层门安全保护系统
层门上都应装设层门锁、证实层门闭合的电气装置、被动门关闭位置证实开关、紧急开锁装置和层门自关闭装置。
1.层门锁闭装置 层门锁俗称钩子锁,它由机械锁紧和证实层门闭合的电气触点构成,为机电一体化装置,俗称电联锁。机械锁紧装置的作用是防止层门自开或被从外面将内门扒开,可对坠落危险进行保护。电气触点是防止在开锁区域以外的地方开层门行车。它是对剪切危险的保护。
对于机械锁紧装置,国标规定应由重力、永久磁铁或弹簧来产生和保持锁紧动作。弹簧应在压紧下起作用,即使永久磁铁失效(或弹簧失效),重力亦不应导致开锁。轿厢应在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动。
对于证实层门闭合的电气触点开关,国标规定应由锁紧元件强制操作而设有任何中间机构,应能防止误动作,必要时可以调节。图1.3.19所示的两种门锁是符合国标要求的下置式门锁,图中所示是层门关闭时的状态,这时与锁臂4相连的锁钩2、定位挡块3相锁合,锁臂头上的动触点1与静触点7相接触,使电梯门联锁安全回路接通。当电梯平层开门时,装在轿门上的门刀9随轿门运动拨动锁轮5,使锁臂4上扬一个角度,锁钩2与定位挡块3脱开,弹簧6受压,动、静触点分离,切断电气安全控制回路。轿门门刀带动层门开门滚轮将层门打开。关门时门刀带动锁臂4上扬一个角度,使臂头越过挡块,在锁臂自重力和弹簧6的作用下,锁钩与挡块相啮合,动、静触点相接触钩子将层门锁牢,同时接通门联锁电气安全回路。
1-200129152TU27.jpg

图1.3.19 门锁
1-动触点 2-锁钩 3-定位挡块 4-锁臂 5-锁轮 6-弹簧 7-静触点 8-撑杆 9-门刀
2.无门锁门扇关闭位置证实装置 国标规定:如果滑动门是由数个间接机械连接(如绳、带或链)的门扇组成,未被锁住的其他门扇的闭合位置应由一个符合要求的电气安全装置来证实。这个装置俗称副门锁开关,它的作用是当门扇传动机构出现问题,造成门扇关闭不到位时,轿厢就不能启动和保持继续运行。从而起到安全保护作用。
3.层门自动关闭安全装置 国标要求:“在轿门驱动层门的情况下,当轿厢在开锁区域以外时,如层门无论因为任何原因而开启,则应有一种装置(重锤或弹簧)能确保该层门的自动关闭”。层门自闭装置如图1.3.20所示。在层门开启情况下,以自身重量(或弹簧的弹性力)将层门关闭到位,层门锁紧装置将门锁紧。
1-200129152Z5329.jpg

图1.3.20 层门自闭装置
(a)压簧式(b)拉簧式(c)重锤式
1-压簧 2-连杆 3-钢丝绳 4-导管 5-重锤 6-拉簧 7、8-绳轮
采用重锤式的层门自闭装置,重锤导管或滑道的下端应有封闭措施,如装设开口销等,以防止重锤脱落。
1.3.3.2 轿门闭合的验证开关
当轿门闭合到位后,电梯方允许启动运行;当运动中的轿厢离开闭合位置时,轿厢应立即停止运行或不能启动。这是轿门闭合验证开关应起的作用。若无此装置就会造成电梯轿门开启时的运行。这样就有可能使轿厢中的乘客与井道层门发生碰撞,造成人身伤害事故。所以,无论何种类型电梯都应安装此安全装置。
1.3.3.3 自动门关闭时防挤压剪切的保护装置
当乘客在轿门关闭过程中通过入口,被门扇撞击或将被撞击时,一个保护装置应自动地使门重新开启。这个装置即自动门关闭时的保护装置。常用机械式安全触板、光电门保护装置、红外线光幕门保护装置等进行保护。
1.机械式安全触板 在轿门的边沿上,装有活动的安全触板,当门在关闭过程中,安全触板与人或物接触时,安全触板被撞后向后缩,通过连杆使装在轿门上的行程开关动作,这时关门电路失电,开门电路通电,开门电动机得电转动,将门打开。待数秒后,若无障碍时再自动重新将门关闭。图1.3.21所示是中分式门安全触板结构。安全触板是一种行之有效的防挤压安全装置,只要做好维护,其效果还是令人满意的,但因为其机械传动件使用时间一长会产生噪声甚至损坏。图1.3.22是双折门安全触板结构。
1-200129152924431.jpg

图1.3.21 中分式门安全触板结构
1-安全触板 2-下连杆 3-触板开关
1-200129152941649.jpg

图1.3.22 双折门安全触板结构
1-触板开关 2-安全触板 3-快门4-慢门 5-下连杆
2.光电门保护装置 在轿厢门口处水平位置,一侧装有发光头,一侧装有接收器,当发射光线被人或物遮挡时,光电管产生的信号电流被放大后,推动继电器动作,切断自动关门电路,同时接通开门电路,门便由关闭变成打开。为扩大防护范围,一般光电装置距轿厢地坎0.5m高处装一对,距地坎1.5m高处装一对。光电装置常会因尘埃的附着使透光率下降或光束因振动等原因而错位,造成无遮挡物时,出现误动作而关不上门,电梯不能正常运行(图1.3.23)。
3.红外线光幕门保护装置 红外线光幕门保护装置是在轿门口处水平发射40~90束或更多束红外线光,对整个开闭门区域进行检测,当人或物将光线遮住,门便自动打开。该装置灵敏、可靠、无噪声、控制范围大,是新型的较为理想的自动门保护装置。但该装置有时也会因受强光干扰或附着过多尘埃而产生动作不灵敏或误动作。
4.复合式自动门防护装置 光电保护、光幕保护与机械式安全触板相结合的自动门防护装置叫复合式自动门防护装置。图1.3.23为与安全触板与光电保护相结合的门防护装置。图1.3.24是光幕保护与安全触板相结合的门防护装置。当1~8束光受阻或1~4只光电管受损,装置中的微处理器会自动重新组织完好的光电管继续工作,并触发报警信号。如果10束以上光长时间受阻或5只以上光电管受损,光电控制电路会自动退出,安全触板仍继续工作。
1-20012915295Va.jpg

图1.3.23 安全触板与光电保护相结合的门防护装置
1-安全触板开关 2-上光电保护装置3-下光电保护装置
1-2001291530154O.jpg

图1.3.24 光幕保护与安全触板相结合的      门防护装置
自动门防护装置除安装时要校准、调整、固定牢之外,还必须注意加强平时的维护工作,保持光幕、光电设备的清洁。机械式安全触板应保持灵活自如,当轴孔磨损时应及时修复更换,其动作碰撞力不应大于5N。
1.3.3.4 层门紧急开锁装置
国标规定:“每个层门均应能从外面借助一个符合规定的与开锁三角孔相配的钥匙开启之”。如图1.3.25所示。该条还同时规定:“这样的钥匙,应只交给一个负责人员。钥匙应带有书面说明,详述必须采用的预防措施,以防止开锁后因未能有效地重新锁上而可能引起的事故。”使用紧急开锁装置还必须特别注意:“在第一次紧急开锁之后,锁闭装置在层门闭合下,不应保持开锁位置。”
1-200129153030549.jpg

图1.3.25 开锁三角形钥匙(单位:mm)
1.3.3.5 层门锁安全技术要求
(1)层门锁闭装置中的机械锁紧元件和电联锁必须是一体的。
(2)层门锁紧后用外力应不能将门打开。
(3)锁钩至少要锁进7mm后,电触点元件才能接通控制电路。
(4)层门锁闭装置须是自重力向下锁紧式,该触点应是直接接触式的安全触点。
(5)层门锁闭装置应有形式试验副本和合格证,并存档备查。
(6)层门锁闭装置应有透明护罩,以防灰尘进入。
(7)当层门触点置于盒中时,固定盒盖螺钉应为不可脱出式。

本帖被以下淘专辑推荐:

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-1-9 05:58 , Processed in 0.211296 second(s), 29 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表