请调大零速段或者低速段的P,当变频器的I的单位为时间时,调小零速段或者低速段的I值,当变频器的I的单位为时间倒数时,调大零速段或者低速段的I值,以提高系统响应的灵敏度; 启动时序配合不当也会引起顿感: 观察到如果电梯带闸启动,导致顿感,则请将主板参数F58 加大,使速度曲线晚一点出来;如电梯启动有溜车现象,导致顿感,请将参数F16加大,使抱闸晚一点输出; 电机参数设定不当,也会引起启动顿感: 电机参数中转差和空载电流如果设定不当,对电梯启动会有 一定影响,如有做电机自学习的条件,请做一下动态自学习; 轿厢导靴太紧也会引起启动顿感,请适当调松导靴; 有预负载的场合,负载补偿没有调整好,也会引起启动顿感,请调整好称重装置; 模拟量偏置设置不当,也会导致非零速起动,产生顿感。
|