已经让电机空载转动了。。 皮带都卸下来了~! 点了LO后 让电机转动。。 结果还是oL2变频器过载~! 到底咋回事?所有数据都是对的~!
变频器过载故障有以下两种情况: 1、负载有问题,就是电机出问题了,比方说轴承缺油、轴承损坏、绕组烧毁等等,还有一种情况,就是电机功率选小了,拖动负载较为困难。 2、就是变频器的问题,比方说变频器输出缺相,或者是接线出现问题,导致电机缺相。 3、就是变频器的误报警,比方说,变频器遭遇了电磁干扰,导致其误报警,此时,需要对变频器采取谐波抑制措施,比方说变频器专用滤波器、变频器专用电抗器、滤波磁环、隔离变压器、接地等。 4、变频器本身就有故障了,建议找专业的维修工程师来检测。
|