[安川] 安川变频器A1000、V1000报警LF

[复制链接]
发表于 2023-1-7 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
安川变频器A1000、V1000报警LF

操作器显示

故障名称
原因
对策
LF
输出缺相
输出电缆断线

确认输出电缆的接线是否发生断线或接线错误。

⇒ 正确进行接线

变频器输出侧发生缺相

(设定为L8-07 = 1 或2 时检出)

电机线圈断线

测定电机线间电阻。

⇒ 线圈断线时,应更换电机。


输出端子松动

确认端子是否松动

⇒ 请按照本手册中的紧固力矩拧紧端子。(参照74 页)


使用了容量低于变频器额定输出电流
5%
的电机
修改变频器容量或电机容量。

变频器输出晶体管的开路损坏
更换电路板或变频器。关于电路板的更换,请向本公司代理店或销售负责人垂询。


连接了单相电机
本变频器不能使用单相电机。