[安川] 安川变频器A1000、V1000报警oH

[复制链接]
发表于 2023-1-7 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
安川变频器A1000、V1000报警oH

操作器显示

故障名称
原因
对策
oH
散热片过热
环境温度过高

确认环境温度。

⇒ 改善控制柜内的换气。

⇒ 安装冷却装置(冷却风扇或冷却空调等),降低环境温度。

⇒ 如果周围有发热体,应将其去除。

变频器散热片的温度超过了变频器过热(oH)警报检出值

(注)变频器过热(oH)警报检出值因02-04 (变频器容量选择)的设定而异。

负载较大

测定输出电流。

⇒ 降低负载。

⇒ 降低C6-02 (载波频率选择)


变频器附带的冷却风扇停止运行

⇒ 更换冷却风扇(参照373 页)。

(注)更换后请将o4-03 (冷却风扇维护设定)设定为0。

将维护计时器清零,重新开始测量风扇的运行时间。


在变频器的安装场所中,冷却风的通道被阻塞

确认变频器的安装空间是否遵守了本手册的要求。(参照44 页)

⇒ 确保必要的安装空间,改善控制柜内的换气。


检查冷却风扇是否被垃圾、灰尘堵塞。

⇒ 清扫堵塞的部位。