安川变频器A1000、V1000报警oH4

操作器显示

故障名称
原因
对策
oH4
电机过热故障(
PTC
输入)
电机发生过热

确认负载的大小、加减速时间、周期时间。

⇒ 减小负载。

⇒ 增大C1-01 ~ C1-08 (加减速时间)中所用参数的设定值。

从模拟量输入端子A1 ~ A3 中的任意一个输入的电机过热信号超过了故障检出值

设定为H3-02 或H3-10 = E (多功能模拟量输入)时

⇒ 调整E1-04 ~ E1-10 (V/f 曲线的任意输入)。主要是减小E1-08 和E1-10 的设定值。

(注)如果E1-08 和E1-10 的设定值过小,低速时的负载耐量也会减小,敬请注意。


确认电机额定电流的设定。

⇒ 请将E2-01 (电机额定电流)设定为电机铭牌上标明的值。

确认电机的冷却系统是否正常工作。

⇒ 修理、更换电机的冷却系统。