[安川] 安川变频器A1000、V1000报警oPr

[复制链接]
发表于 2023-1-16 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
安川变频器A1000、V1000报警oPr

操作器显示

故障名称
原因
对策
oPr
操作器连接不良
操作器和变频器的接线不正确

确认操作器和变频器的连接状态。

⇒ 电缆断线时,更换电缆。

⇒ 切断电源,从变频器上拆下操作器。再次连接后接通电源。

变频器和操作器间断线

(选择“按来自操作器的指令运行”时)

(注)满足下列所有条件时,出现“oPr 故障”。

· 设定为o2-06 = 1 (检出操作器断线时切断变频器输出)

· 操作器发出运行指令(b1-02 = 0 或选择LOCAL 运行时)