安川变频器A1000、V1000报警Uv2

操作器显示

故障名称
原因
对策
Uv2控制电源故障

CIMR-A口2A0004 ~ 2A0056、CIMR-A口4A0002 ~

4A0031 的变频器时∶

在没有设置瞬时停电补偿单元的状态下,将L2-02

(瞬时停电补偿时间)设定得比出厂设定大

设置瞬时停电补偿单元。
控制电源的电压降低控制电源单元(选购件)的接线不当

开、关电源,确认是否发生故障。请参照

⇒ 若连续发生故障,则更换电路板、变频器或控制电源中的任意一个。


变频器的内部回路故障

开、关电源,确认是否发生故障。

⇒ 若连续发生故障,则更换电路板或变频器。关于电路板更换,请向本公司代理店或销售负责人垂询