[安川] 安川变频器A1000、V1000轻故障、警告CALL

[复制链接]
发表于 2023-1-16 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
安川变频器A1000、V1000轻故障、警告CALL

操作器显示

故障名称
原因
对策

轻故障输出

(H2-口口=10)

CALL
通信等待中
通信电缆的接线不正确,或发生短路、断线

确认是否有接线错误。

⇒ 正确进行接线。

⇒ 排除短路或断线部位

接通电源后,无法从上位装置正常接收控制数据
主站侧程序故障
确认通信开始时的动作,修正程序内的错误。

通信回路损坏

进行自我诊断测试。

⇒ 再次检出“CALL”时,则更换电路板或变频器。关于电路板的更换,请向本公

司代理店或销售负责人垂询。


终端电阻的设定不正确

(MEMOBUS 通信)

⇒ 请将从站末端变频器的内部终端电阻设定为ON。(将拨动开关S2置为ON。)(参照91 页)