操作器显示
oPE09
PID 控制的选择不当
同时设定了以下内容。
· b5-15 (PID 暂停功能动作值) ≠ 0.0。
· b1-03 (停止方法选择) = 2 或3。(DB 停止或带
定时的自由运行停止)
⇒ 将b5-15 设定为0 以外的值
⇒ 设定b1-03 = 0 或1。(减速停止或自由运行停止)
PID 控制的功能选择不正确
(b5-01 (PID 控制的选择) = 1 ~ 4 时)
b5-01 = 1 或2(PID2 点输入)时,设定了d2-02(频
率指令下限值) ≠ 0
b5-01 = 1 或2 (PID2 点输入)时,设定了b5-11
(PID输出的反转选择) = 1(PID的输出为负时反转)