假设:轿厢在 18 楼(第 18 个隔磁板)时显示 17A ?
方法一:通用方法, FE-18 设为 4210(42:显示 17;10:显示 A,参数贴在下面。)。不要看你需要更改的是第一层楼,要看你更改的楼层对应的是第几个隔磁板。
假设一栋楼地上10层,地下两层,每一层就是标准层高无其他特殊条件。
-2层对应FE-01 -1层对应FE-02 1层对应FE-03 . . .. 10层对应FE-12。 一定要搞清楚对应的是第几个隔磁板
方法二:利用最高位组合设置(需要系统版本支持) ① 低两位显示设置:设 FE-18 为 0710( 显示‘7A’), 最高位显示设置,设 FE-52 设为 1801( 表示地址为 18 的外召板最高位显示‘1’)。 ② 开通三位显示功能:设置 F8-14 的 bit0=1,波特率设置为 38400。 ③ 系统断电并重新上电。
参数 | | | | | | | | | | | | | | 00:显示“0” 01:显示“1” 02:显示“2” 03:显示“3” 04:显示“4” 05:显示“5” 06:显示“6” 07:显示“7” 08:显示“8” 09:显示“9” 10:显示“A” 11:显示“B” 12:显示“G” 13:显示“H” 14:显示“L” 15:显示“M” 16:显示“P” 17:显示“R” 18:显示“-” 19:无显示 20:显示“12” 21:显示“13” | 22:显示“23” 23:显示“C” 24:显示“D” 25:显示“E” 26:显示“F” 27:显示“I” 28:显示“J” 29:显示“K” 30:显示“N” 31:显示“O” 32:显示“Q” 33:显示“S” 34:显示“T” 35:显示“U” 36:显示“V” 37:显示“W” 38:显示“X” 39:显示“Y” 40:显示“Z” 41:显示“15” 42:显示“17” 43:显示“19” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FE-54 | | | | | FE-55 | | | | | FE-56 | | | |
|
|