一、如何实现两台 NICE3000new 并联 【参数设置】
相关参数 | 参数描述 | 说明 | F6-07 | 并联数量 | | F6-08 | 电梯编号 | 主梯设为 1;从梯设为 2 |
F6-09 | 程序选择 | 两台电梯Bit3=1, 表示使用 CAN2(端子 号CN4) 进行并联 / 群控 |
F6-50 偏置楼层 按照实际情况设置
① 轿顶板设置:使用 CAN2 (端子号CN4)并联,轿顶板不用设置。 ② 同一物理楼层,两台电梯必须都要安装隔磁板,若其中一台电梯不停靠该层,此台电梯也必须在该层安装隔磁板,可设置 F6-05 使该楼层不停靠。 ③ 外召板地址和隔磁板一一对应,同一楼层外招地址一致。 ④ 最低楼层和最高楼层 F6-01、F6-00 以位置最低的楼层计算。
【接线方法】 注意: 1 NICE3000new主板配置NICE3000的变频器底座时候,CAN2口无效,只能通过CAN通讯端口进行并联,需要按照两台NICE3000 并联的方法。 2当干扰过大时候,可以采用rs232端口并联,不设置F6-09,则,默认采用CAN端口进行并联(同默纳克3000设置)
F6-09 | | | 使用RS232通讯接口(CN5端子)并联时设Bit2=1 | | 使用 CAN2 通讯接口(CN4 端子)并联时设 Bit3=1 | | 与NICE3000系列一体化控制器实现并联/群控功能 时设Bit4=1 |
二、如何实现两台 NICE3000 并联【参数设置】
相关参数 | 参数描述 | 说明 | F5-29 | Y4 端子定义 | 两台电梯都设为14 | F6-07 | 并联数量 | 两台电梯都设为 2 | F6-08 | 电梯编号 | 主梯设为 1;从梯设为 2 |
①CTB轿顶板设置:若CTB上为J2跳线的,主梯的CTB的J2短接OFF,从梯的 CTB的J2短接ON;若CTB上为SW拨码的,主梯的CTB的SW1第1位在OFF, 从梯的CTB的SW1的第1位在ON; ② 同一物理楼层,两台电梯必须都要安装隔磁板,若其中一台电梯不停靠该层,此台电梯也必须在该层安装隔磁板,可设置 F6-05 使该楼层不停靠。 ③ 外召板地址和隔磁板一一对应,同一楼层外招地址一致。 ④ 最低楼层和最高楼层 F6-01、F6-00 以位置最低的楼层计算。
三、如何实现一台 NICE3000 和一台 NICE3000new并联
【参数设置】
相关参数 | 参数描述 | 说明 | F5-30 | Y5 端子定义 | 两台电梯都设为14 | F6-07 | 群控数量 | 两台电梯都设为 2 | F6-08 | 电梯编号 | 主梯设为 1;从梯设为 2 | F6-09 | 程序功能选择 | Bit4=1(设置 3000new 的,3000 不设) | F8-19 | 程序功能选择 | F8-19=1(设置3000new的,3000不设) |
①轿顶板设置:轿顶板上为J2跳线的,主梯的CTB的J2短接OFF,从梯的CTB 的J2短接ON;轿顶板上为SW拨码的,主梯的CTB的SW1第1位在OFF,从梯的 CTB的SW1的第1位在ON; ② 同一物理楼层,两台电梯必须都要安装隔磁板,若其中一台电梯不停靠该层,此台电梯也必须在该层安装隔磁板,可设置 F6-05 使该楼层不停靠。 ③ 外召板地址和隔磁板一一对应,同一楼层外招地址一致。 ④ 最低楼层和最高楼层F601、F600 以位置最低的楼层计算。 应用举例:
两台电梯并联 一号梯有一个地下用户楼层,4 个地上用户楼层,但停靠层站只有 B1 层、1 层、2 层、3 层;二号梯有 4 个地上用户楼层,停靠层站为 1 层、3 层、4 层。(如下图所示)
|