根据国家要求,默纳克系统增加了新功能。“ucmp”和“抱闸力检测”这两个功能。 实验方法如下: ucmp 防止轿厢意外移动 1)手动方式: 电梯停在首层位置→电梯进入机房检修状态→保持门锁闭合→手动 操作上行按钮→轿厢离开门区(控制主板输入点 X2 灯熄灭)马上手动 急停开关→电梯停止运行→测量轿门地坎与层门地坎之间的距离→ 恢复电梯正常。
2)自动方式: 电梯停在首层位置-电梯进入机房检修状态→保持门锁闭合→通过 主板上小键盘 F8 设置为 7(此时显示 E88,开启 UCMP 测试功能)→ 断开门锁回路→手动操作上行按钮→电梯离开门区→电梯停止运行 报 E65(UCMP 故障)→测量轿门地坎与层门地坎之间的距离→恢复电 梯正常。 判定方法:上述测得的距离减去 120mm 即为试验速度下的移动距离, 该移动距离不超过对应试验速度的允许移动距离即为合格,即应不大 于上表中的“对应试验速度的允许移动距离”。
解决办法 检查平层开关是否误动作 检查门锁是否有接触不良 请检查抱闸间隙是否过大 F8-19的bit9设为1,关闭此功能(请在厂家指导下操作)
抱闸力检测
变频器输出预设的扭矩,但是不打开抱闸。在一定时间内检测编码器脉冲的变化。若编码器脉冲值变化过大,则说明曳引轮转动,抱闸力检测不合格。 检测方法: 在检修条件下,设置 F-8=8(小键盘)。此时,电梯屏蔽内外招、 屏蔽开门,保持门锁接通,未关门会自动进行关门。 然后主板上显示E88,进入实验功能。 门锁有效后,封星接触器输出、运行接触器输出、抱闸接触器不输出。 变频器运转一段时间后停转,如果实验合格则显示E88,如果不合格则显示E66。该故障不可以复位。故障复位需要重复以上步骤,重新做报闸力检测。
解决办法 检查抱闸间隙,检查抱闸磨损程度(尝试单边开闸,看一个抱闸能否抱住)
检查主机和编码器的地线是否压实,排除编码器干扰 减小F2-38的值(不能小于80) 加大F2-39的值(不能大于50) F8-19的bit8设为1,关闭此功能(请在厂家指导下操作) 故障复位方法:需要重新做报闸力检测
|